【讨论】应急照明在供电设计时必须这两个都要满足吗
ygyzh2004
ygyzh2004 Lv.4
2012年06月07日 11:33:08
只看楼主

看一些设计图,应急照明灯采用了带蓄电池电源的灯具,但同时他们的供电也采用了双电源或双回路;如果供电采用了双电源或双回路,按说已经满足规范对应急照明的要求,是不是可以不采用带蓄电池电源的灯具?我看到有些地方要求应急照明灯必须带蓄电池电源(比如说电梯前室照明),即使有双电源或双回路供电都不行。哪位能说说这样做是必须的吗?还有那些场所应急灯必须用蓄电池电源的灯具?

看一些设计图,应急照明灯采用了带蓄电池电源的灯具,但同时他们的供电也采用了双电源或双回路;如果供电采用了双电源或双回路,按说已经满足规范对应急照明的要求,是不是可以不采用带蓄电池电源的灯具?我看到有些地方要求应急照明灯必须带蓄电池电源(比如说电梯前室照明),即使有双电源或双回路供电都不行。哪位能说说这样做是必须的吗?还有那些场所应急灯必须用蓄电池电源的灯具?
免费打赏
qq270931118a
2012年06月07日 14:30:24
2楼
应急照明肯定是要带电池的,应急照明就是说在正常供电出现问题时,自带电源提供照明,但正常供电情况下,是不会亮的。这样这里面就有一个疑问了:如果用了双电源,即使出现在了火灾的情况,因为有双电源,那应急照明岂不是不会亮的?如果不用双电源,万一哪天停电了超过两小时,应急照明电池用光了,再来电的时候突然火灾又怎么办?所以现在很多设计的应急照明灯具有两路进线过去,一路是正常的供电,一路是消防强启用的。这样,正常停电时,有双电源,保证应急照明自带电源持续供电,有火灾时,消防给信号,断开应急照明的供电就OK了。
回复
l521523
2012年06月07日 14:32:33
3楼
纠结这个问题好久了,希望能够借助楼主的帖子搞明白。
回复
sunt_hhh
2012年06月07日 14:43:53
4楼
具体要看什么样的双路电源,能否保证转换时间的要求。如一路市电、一路柴油机,保障不了转换时间,还是需要蓄电池的。
回复
kimilo0103
2012年06月07日 15:58:41
5楼
路过。来学习的
回复
sijiyanyin_1
2012年06月08日 09:16:49
6楼
回复
luka001
2012年06月08日 09:57:05
7楼
学习。。。。。
回复
ygyzh2004
2012年06月08日 10:52:20
8楼
我看过有关资料,应急照明灯不一定是带蓄电池的,分带蓄电池和不带两种的;同时也有平时亮和不亮两种的;消防强启是把强启相线在火灾信号发出时接通,使处在灯开关关位置的应急照明灯点亮。和你所说的火灾信号发出时,把正常供电电源切断,强行使用蓄电池作为电源不一致。也就是说只要正常供电(主或备)有电存在,就可以实现强启,就应该先用市电电源给应急照明供电,除非正常供电(主或备)都没电了,才转到蓄电池供电的。另外,还有一些常亮的应急灯,如层号灯,安全指示,疏散灯压根就不用强启。
回复
月夜孤星
2012年06月11日 09:39:59
9楼
路过,学习了`~
回复
红苹果
2012年06月11日 09:51:07
10楼
民规好像对应急照明、备用照明电源转换时间有要求。。。
就如同地板说的,如果是应急发电机,那么启动时间肯定是满足不了要求的,所以要加蓄电池
回复
nightfalls
2012年06月11日 09:56:11
11楼
我们的做法是 ,带蓄电池灯具,普通供电回路;
但是供电回路是2火线+1零线;1火线正常供电平时开关用,另1火线充电;
当火灾时,切断供电回路电源,充电回路连带切断,自动启用蓄电池供电照明。
回复

相关推荐