转换层下一层是薄弱层怎么办?
maoniu20000
2012年06月06日 21:32:06
只看楼主

现在手上一个模型,7度,三组,三层转换,两层地下室,建筑全楼16层。大屋面标高53.3m模型参数里面指定转换层层号为5,强制指定为薄弱层,模拟施工3,施工顺序为1 2 3 4 5 5 5 6 7 8...16;为什么总信息里面显示第4层、第五层(转换层)都是薄弱层?我以前的项目没这个情况,觉得不正常!请高手指点。谢谢![ 本帖最后由 maoniu20000 于 2012-6-6 21:45 编辑

现在手上一个模型,7度,三组,三层转换,两层地下室,建筑全楼16层。大屋面标高53.3m
模型参数里面指定转换层层号为5,强制指定为薄弱层,模拟施工3,施工顺序为1 2 3 4 5 5 5 6 7 8...16;
为什么总信息里面显示第4层、第五层(转换层)都是薄弱层?我以前的项目没这个情况,觉得不正常!
请高手指点。谢谢!

[ 本帖最后由 maoniu20000 于 2012-6-6 21:45 编辑 ]
免费打赏
jill_valentina_23
2012年06月09日 20:12:10
12楼
适当的加一些剪力墙,或者放大该层的地震力。
不行的话加一些斜撑构件试试。
回复
willing1030
2012年06月09日 22:01:03
13楼
太好了,完美的软件,很好用,谢谢楼主的无私奉献!
回复
maoniu20000
2012年06月10日 22:46:20
14楼

恩 转换层的层高太小了 只有4.5m,我把楼层组装里面的层高改为5.0m,就只有转换层是薄弱层了,建筑要求 没办法!
回复
wdh668
2012年06月11日 10:52:44
15楼
学习了。。。。
回复
pkl108
2012年06月11日 17:51:40
16楼
学习了
回复
simachangfeng
2012年06月12日 18:46:39
17楼
学习学习了,刚开始上手做结构