转换层下一层是薄弱层怎么办?
maoniu20000
2012年06月06日 21:32:06
只看楼主

现在手上一个模型,7度,三组,三层转换,两层地下室,建筑全楼16层。大屋面标高53.3m模型参数里面指定转换层层号为5,强制指定为薄弱层,模拟施工3,施工顺序为1 2 3 4 5 5 5 6 7 8...16;为什么总信息里面显示第4层、第五层(转换层)都是薄弱层?我以前的项目没这个情况,觉得不正常!请高手指点。谢谢![ 本帖最后由 maoniu20000 于 2012-6-6 21:45 编辑

现在手上一个模型,7度,三组,三层转换,两层地下室,建筑全楼16层。大屋面标高53.3m
模型参数里面指定转换层层号为5,强制指定为薄弱层,模拟施工3,施工顺序为1 2 3 4 5 5 5 6 7 8...16;
为什么总信息里面显示第4层、第五层(转换层)都是薄弱层?我以前的项目没这个情况,觉得不正常!
请高手指点。谢谢!

[ 本帖最后由 maoniu20000 于 2012-6-6 21:45 编辑 ]
免费打赏
北京院小李飞刀
2012年06月07日 08:43:11
2楼
转换层下一层是薄弱层
回复
watermargin
2012年06月07日 08:54:37
3楼
估计是因为那层刚度小了,想办法增加剪力墙(数量、厚度或长度),也可以设置斜撑等形式增加刚度
回复
maoniu20000
2012年06月07日 09:23:43
4楼
恩 就是刚度小了 我把转换层的梁组装到第四层,第四层就不是薄弱层了
回复
maoniu20000
2012年06月07日 09:25:16
5楼

SF能说具体一点吗?你说的是什么意思?
回复
zjxuhappy
2012年06月08日 10:54:04
6楼
学习了。
回复
fengyuzou
2012年06月08日 13:21:00
7楼
回复
daidaigou2008
2012年06月08日 14:38:31
8楼
你试试施工次序123455678910111213141617,只考虑转换层和转换层以上一层同时加载
回复
土木客栈
2012年06月09日 08:12:19
9楼
看一下模型 薄弱层有没有刚度突变 看看那一层和相邻层的 刚度比差多少
回复
钢柱1
2012年06月09日 10:09:20
10楼
haozilaio
回复
kben
2012年06月09日 10:36:44
11楼
应该是层高比较大的缘故,增大竖向构件比较好。