我搞的一个码头的工程,有一块护玄板长度为3米多(下挂),且是全部整浇的,其中有1.5米左右在水中,如果考虑围堰施工难度大了点,而且工期太长,修改为预制构件,设计院又不同意。对于水下浇注混凝土,本人也没什么经验,请教各位有没好的法子可以施工?最好是从方案上进行考虑而非修改设计,谢谢了!附图为断面图,再说明一点:码头梁板均为整体现浇,请问各位有没有好的模板支撑系统建议?我是准备在桩上焊支架撑模板,估计模板是上去后就下不来了.
我搞的一个码头的工程,有一块护玄板长度为3米多(下挂),且是全部整浇的,其中有1.5米左右在水中,如果考虑围堰施工难度大了点,而且工期太长,修改为预制构件,设计院又不同意。对于水下浇注混凝土,本人也没什么经验,请教各位有没好的法子可以施工?最好是从方案上进行考虑而非修改设计,谢谢了!
附图为断面图,再说明一点:码头梁板均为整体现浇,请问各位有没有好的模板支撑系统建议?我是准备在桩上焊支架撑模板,估计模板是上去后就下不来了.
12楼
楼主这个问题是个简单的问题,显然是需要预制的!!
但引申一个问题,咱们预制的靠船构件如果不是挂上去,依靠预制构件预埋的钢筋和现浇的桩帽之间连接是很麻烦的,有没有好的施工方法?!
回复
13楼
什么设计院,这牛?
靠船构件这么单薄的受弯构件也敢水下浇筑???!!!如何保证日后的耐久性.
能将该院的大名公开一下吗?我估计可以去应聘个副总工什么的
回复
14楼
这种情况下您就别指望要那套模板了,只当加了一层钢保护层了