只看楼主

浇注6+1的框架楼地下室层的柱子,因该是c30的施工时却用成了c25 怎么办????

浇注6+1的框架楼地下室层的柱子,因该是c30的施工时却用成了c25 怎么办????
免费打赏
hl_cdi20100506
2010年06月21日 20:08:16
2楼
个人认为:
砼强度不够,后期补救1、用高强度砼加大原柱子,内置钢筋;2、外包钢板;
柱子加大后的断面和配筋,有整体计算后确定;包钢板也由计算确定;
回复
zrxj1205
2010年06月21日 22:19:22
3楼
同意楼上说的,先复核一下,不满足要求的话,在想想其他的办法,一般柱子的富余是很大的
回复
lurry5359
2010年06月21日 22:21:54
4楼
按实际浇注的混凝土强度等级进行计算,复核柱的轴压比和配筋。考虑土的约束作用,地下室柱的配筋应该是满足的,若比较下来柱轴压比不满足,那么可以用加大柱截面法加固,参考相关加固规范满足构造要求。
回复
tangqq2008
2010年06月21日 22:40:20
5楼
混凝土强度等级差得不大,柱子应该有富余吧
回复
liusolonger
2010年06月22日 08:30:59
6楼
个人认为用碳纤维加固比较好,因为碳纤维加固之后,柱子截面增加的比较小,施工起来也不是很困难,用碳纤维加固到C30 的强度还是比较容易的
回复
liusolonger
2010年06月22日 08:31:51
7楼
同时不会影响空间上的使用
回复
设计小兵
2010年06月22日 09:14:36
8楼
个人觉得还是先请设计复核,如不满足建议用碳纤维加固(毕竟只差1个等级)
回复
xiandao922
2010年06月22日 09:16:34
9楼
碳纤维可比较贵哦
回复
scyuey
2010年06月23日 11:40:21
10楼
设计复核一下,差多了肯定要加固。可混凝土或钢板包套。。
回复
xiaotianwolf
2010年06月25日 00:47:10
11楼
一般没问题,但从流程上说得考虑加固,要不设计白做了,这就不是技术问题了
回复