1:混凝土道路宽度为6米分2板浇注.纵向5米为分仓缝,纵向3米浇注一次肯定是要设置拉杆的.那么横向是不是每次浇注都要设置拉杆吗? 2:道路垫层为37砂石垫层.那么砂石垫层要铺设宽出路面多少厘米? 3:混凝土路面每次浇注的长度控制在多少米之内为宜?
1:混凝土道路宽度为6米分2板浇注.纵向5米为分仓缝,纵向3米浇注一次肯定是要设置拉杆的.那么横向是不是每次浇注都要设置拉杆吗?
2:道路垫层为37砂石垫层.那么砂石垫层要铺设宽出路面多少厘米?
3:混凝土路面每次浇注的长度控制在多少米之内为宜?
2楼
1、横向缝有胀缝和缩缝之分,胀缝:说白了就是用泡沫板或其他物件将混凝土完全隔开的缝。除了夏季施工的板,且板厚大于等于20cm时可不设,其他季节施工的板均需设胀缝,胀缝间距为100-200m。混凝土板边与邻近桥梁其他结构物相接处或板厚有变化或有竖曲线等一般也均设胀缝,重大或特重大交通必须设置传力杆,不设时需填缝;缩缝为假缝,说白了就是当混凝土强度达到25%-30%时用切割机切成不完全隔开的缝,宽度为4-6mm,设传力杆时深度为板厚的1/3,且不小于7cm,不设传力杆时深度为板厚的1/4,且不小于6cm,和胀缝一样,重大或特重大交通必须设置传力杆,不设时需填缝。(常温施工时填缝料与板面平,冬期宜稍低于板面)
2、这个跟你道路的结构厚度和不同类型的层数有关,一般从上至下成阶梯型,以我的经验来判断,每一层阶梯斜坡为1:1,超出坡度再放30cm的工作面。(例如你垫层上面有混凝土面层厚度20cm,基层厚度30cm,你垫层超出的宽度=面层20+基层30+工作面30=80cm(纯属经验之谈,不是规范要求))
3、摊铺长度为胀缝分割处为宜100-200m
回复
3楼
楼上的兄弟说的大体上是对的,但是他说的除下季施工外都是缩缝,夏季的施工缝应称之为“胀缝”,刚好弄反了。
回复
4楼
学习了。。。。
回复
5楼
好好学习,天天向上
回复
6楼
分幅实施的砼路面一般都要设拉杆,防止冷缩或错台,基层宽度一般要满足路面施工要求,比如支模固定,培路肩等等,还需防止因雨水掏空引起的面板病害,如果基层太窄,面层支模难固定,很麻烦
回复
7楼
学习了 谢谢大大
回复
8楼
顶 学习中 谢谢前辈们
回复
9楼
胀缝一般只在桥涵、通道和其它固定构造物处、路面曲线纵坡变换处或与其他道路相交处等位置上设置。在临近桥梁、固定构造物处及与其它道路相交处连续设置2条胀缝。路面胀缝的设置必须符合设计图纸与《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2002中相关规定,同一断面处的胀缝必须贯通。胀缝的构造采用平缝加传力杆形式
回复
10楼
前辈们都是好样的
回复
11楼
水泥混凝土路面设计规范中应该有吧
回复