2米高4米宽4米长的钢筋混凝土水池要如何浇筑混凝土,是先浇筑底板凝固后再浇筑壁和顶吗?
2米高4米宽4米长的钢筋混凝土水池要如何浇筑混凝土,是先浇筑底板凝固后再浇筑壁和顶吗?
2楼
从施工操作流程上来说,至少需要2次及以上进行混凝土浇筑。原因很简单,顶板的模版支撑工艺需要这样做。一次性浇筑,模板支撑和混凝土浇筑的矛盾如何解决?
回复
3楼
至少分2次浇筑,一般第一次浇筑包括底板,基础,及20公分的水池壁(为水池壁二次浇筑做施工缝,加止水板)
[
本帖最后由 zh4565330 于 2012-11-24 11:28 编辑 ]
回复
4楼
跟有防水要求的挡土墙做法一样 第一次可以考虑高出筏板50加止水钢板
回复
5楼
貌似水池这类东西都是这样施工的。
回复
6楼
今天看了规范,要求至少高出筏板30公分,改正一下。
回复
7楼
刚好我们工地上有水池这块项目,感谢大家
回复
8楼
按类似剪力墙结构基础施工
回复
9楼
z这个做法跟剪力墙应该没什么区别吧!!
回复
10楼
池子很小,整体浇分开浇都行,分开浇至少在底板上300mm以上留到施工缝,整体浇拆模困难点,要浪费一些模板。
回复
11楼
:o 又学了不少, 哈哈哈
回复