请教浇注不同强度等级混凝土的方法
mmmysj888
mmmysj888 Lv.2
2010年06月22日 10:42:33
来自于建筑施工
只看楼主

1、剪力墙C50,地下室围护墙C35,部分剪力墙也是地下室围护墙,地下室底板C35。理论上是分开浇注,实际上一台地泵分时段浇注不同强度等级的混凝土非常麻烦。请问有什么好办法?2、柱C50,梁板C35,理论上是梁柱位置浇注C50,实际上一台地泵分时段浇注不同强度等级的混凝土非常麻烦。请问有什么好办法?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-22 10:56 编辑 ]

1、剪力墙C50,地下室围护墙C35,部分剪力墙也是地下室围护墙,地下室底板C35。理论上是分开浇注,实际上一台地泵分时段浇注不同强度等级的混凝土非常麻烦。请问有什么好办法?

2、柱C50,梁板C35,理论上是梁柱位置浇注C50,实际上一台地泵分时段浇注不同强度等级的混凝土非常麻烦。请问有什么好办法?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-22 10:56 编辑 ]
免费打赏
df0111
2010年06月22日 13:48:21
2楼
在不同混凝土强度交界处设置双层钢丝网片
回复
sla1999
2010年06月22日 21:13:49
3楼
施工中质量第一,不能怕麻烦。可这样处理,在浇筑C50后停歇1~1.5小时,再浇筑C35,既可使混凝土沉实,又可使混凝土柱、墙和梁、板连成整体。在浇筑混凝土前制订施工流程即可。
回复
koerchen
2010年06月23日 11:16:59
4楼
剪力墙应该和维护墙的强度相等才好做吧吗,这个和设计沟通一下或许也行啊
柱和梁之间要是等级差一级的话,梁柱节点和板一起浇筑,要是差2级或以上就按和柱一起浇筑
回复

相关推荐