急!!!深井泵与水塔联合供水,请问..................
tonghaoqiang
2004年06月10日 22:15:52
只看楼主

一学校8000人,最大日用水400吨/天,最大时用水量为60吨/小时,我选用100吨水塔,100吨/小时的水泵,(自己估算),请问各位专家是否合适,具体应该怎么计算,事情紧急,请大家帮忙,多谢。

一学校8000人,最大日用水400吨/天,最大时用水量为60吨/小时,我选用100吨水塔,100吨/小时的水泵,(自己估算),请问各位专家是否合适,具体应该怎么计算,事情紧急,请大家帮忙,多谢。
免费打赏
wdwddwddd
2004年06月12日 10:57:55
12楼
根据电机功率选择合适的变频器,利用远传压力表控制
回复
ferry
2004年06月12日 10:58:34
13楼
水塔若管理的好,是很好的供水方式.其实变频供水系统的日常维护工作量更大.按你说的条件粗算是够用了,你再核算一下.一般学校用水时间较集中,所以时变化系数考虑大些,可取3.0,水柜有效容积可按最大时用水量储2~3h.至于补水泵,你现在的流量是1h补满,可以,再折半按2h补满亦可,再小则不妥.
回复
ferry
2004年06月12日 11:15:03
14楼
所谓泵塔联合供水,应是井泵既向水塔补水同时也向系统供水,水塔储水按1h最大时用水量也不为过.需要注意的是,无论深井泵还是潜水深井泵,管井内动水位以上要耗掉一部分扬程,选泵时应留意.
回复
tonghaoqiang
2004年06月13日 09:13:13
15楼
FERRY,你的回复给我的计算提供了思考的方法,因为系统已经定了,就是怎么计算不太清楚,多谢
回复
tonghaoqiang
2004年06月13日 09:15:10
16楼
不过你的小时变化系数太大了,规范为1.2~1.5
回复
ferry
2004年06月14日 16:20:48
17楼
你看的是哪个规范,不会那样小.一般居住小区还要取到2.0~2.5,学校在下晚自习后用水是相当集中的.
回复

相关推荐

APP内打开