急!!!深井泵与水塔联合供水,请问..................
tonghaoqiang
2004年06月10日 22:15:52
只看楼主

一学校8000人,最大日用水400吨/天,最大时用水量为60吨/小时,我选用100吨水塔,100吨/小时的水泵,(自己估算),请问各位专家是否合适,具体应该怎么计算,事情紧急,请大家帮忙,多谢。

一学校8000人,最大日用水400吨/天,最大时用水量为60吨/小时,我选用100吨水塔,100吨/小时的水泵,(自己估算),请问各位专家是否合适,具体应该怎么计算,事情紧急,请大家帮忙,多谢。
免费打赏
tonghaoqiang
2004年06月11日 07:18:18
2楼
问题太简单,大家都不屑以顾??
回复
hjj
2004年06月11日 08:06:42
3楼
供水方式是否考虑采用变频供水,可以不用建水塔。
具体的设计方案可以和我联系,因为我有作学校供水设备的经验。
hpgs_hjj@sina.com
回复
tonghaoqiang
2004年06月12日 09:13:51
4楼
就是要建水塔,水塔到底建多大合适。
回复
wdwddwddd
2004年06月12日 09:24:52
5楼
100t/h的水泵还要建水塔??浪费啊!!!!
回复
wdwddwddd
2004年06月12日 09:27:36
6楼
最大时用水量为60吨/小时,选用60吨/小时的水泵即不用建水塔,可以满足用水要求.
回复
wdwddwddd
2004年06月12日 09:29:14
7楼
补充:只要扬程可以满足要求
回复
wdwddwddd
2004年06月12日 09:33:05
8楼
如建100t/h水塔,水泵按平均时用水量.水塔高度+水损选泵,可用20m3/h的水泵
回复
hsong
2004年06月12日 09:46:19
9楼
水塔容易产生二次污染,用变频衡压供水可避免此种情况,并可长期实现无人值守。
回复
tonghaoqiang
2004年06月12日 10:24:44
10楼
深井泵也可以做变频吗,有无参照图纸
回复
wdwddwddd
2004年06月12日 10:54:43
11楼
可以啊