上海的中庭,高21米,竖向跨6层楼。中庭的屋顶为玻璃顶,四周一圈用小柱子支撑。玻璃顶会挑出去,防雨用。这样,柱子之间可以安装百叶,安装推拉窗。此时,请问,是不是中庭最高处的柱子之间所开的百叶的净面积达到中庭地面的5%,中庭就可以自然排烟了吗?国标提到中庭太高,烟气会不再往上走。上海的规程有考虑这个问题吗?还有,要不要按上海防排烟规程5.2.7做自然排烟时的通风面积校核??就我这个中庭而言,中庭失火时,6层的防火卷帘全部放下来,根本就没有进气口设置的可能了。或者,是不是我对5.2.7这条理解错误?!
上海的中庭,高21米,竖向跨6层楼。中庭的屋顶为玻璃顶,四周一圈用小柱子支撑。玻璃顶会挑出去,防雨用。这样,柱子之间可以安装百叶,安装推拉窗。
此时,请问,是不是中庭最高处的柱子之间所开的百叶的净面积达到中庭地面的5%,中庭就可以自然排烟了吗?
国标提到中庭太高,烟气会不再往上走。上海的规程有考虑这个问题吗?
还有,要不要按上海防排烟规程5.2.7做自然排烟时的通风面积校核??
就我这个中庭而言,中庭失火时,6层的防火卷帘全部放下来,根本就没有进气口设置的可能了。或者,是不是我对5.2.7这条理解错误?!
恳请懂得上海防排烟的人士给予指导啊。先谢谢了。看看我这个中庭最高处的柱子之间所开的百叶的净面积达到中庭地面的5%,中庭是不是就能自然排烟?假如能的话,还需要哪些条件?
2楼
8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
很明显要做机械排烟,后面条文说明很明确,烟气会分层的
回复
3楼
现规范需机械排烟。据说新规范无高度限制(自然排烟)
回复
4楼
国家规范规定超过12米就要机械排烟,可上海的规范规定公共建筑的中庭可以不做,有三个前提条件,首选,中庭应作为独立防烟分区,第二,无可燃物或可燃物较少,第三就是中庭周围的走廊回廊以及房间设有符合要求的排烟设施(当然也包括自然排烟),在这种情况下中庭就可以不做排烟。条文说明也说了,高度较高的中庭其上部能够满足一定时间的蓄烟量,不会影响人员疏散。但是为了保险起见,中庭最好还是设置电动排烟窗,作为设计人员还是希望烟气能够顺利排出去的吗。
供参考~~~
回复
5楼
上海规范不是很了解,但是根据现有规范解释“本次规范对中庭应设置机械排烟的高度未限制在12m。但因自然排烟受热压和密闭性等因素的影响,有条件时,虽具备自然排烟条件也宜采用机械排烟设施。”
根据这段解释,在12米以下且开口面积满足要求的情况下是可以自然排烟的,超过这两个限定条件则应采用机械排烟。
回复
6楼
楼上正解,能做的就做吧
回复
7楼
还是做个机械排烟保险
回复
8楼
按高规 必做
回复
9楼
要做机械排烟,自然排烟不合适,除非设电动排烟窗
回复
10楼
净高度超过12m的中庭要采用机械排烟
回复
11楼
因为从使用功能的角度来讲 这个中庭是建筑的门面 着火了 会大大影响建筑的脸面和声誉 还是设置主动排烟的好
回复