请教大家,低温冷库的应急照明该怎么做呢?
garnetdcd
garnetdcd Lv.7
2006年11月28日 10:38:14
来自于照明工程
只看楼主

甲方要求低温冷库做应急照明与疏散诱导照明由于冷库设计规范中没有这样要求,所以以前都没做现在甲方要求,考虑到防潮和低温(-20摄氏度)的问题,我还真不知道怎么做好请教各位高手~冻库该选用何种应急照明灯呢?蓄电池能用在冻库么?如果不行,该如何处理呢?急盼各位高手帮忙啊~~~先谢各位了~

甲方要求低温冷库做应急照明与疏散诱导照明
由于冷库设计规范中没有这样要求,所以以前都没做
现在甲方要求,考虑到防潮和低温(-20摄氏度)的问题,我还真不知道怎么做好
请教各位高手~冻库该选用何种应急照明灯呢?蓄电池能用在冻库么?如果不行,该如何处理呢?
急盼各位高手帮忙啊~~~先谢各位了~
ares_rambo
2006年11月28日 19:04:28
2楼
应急灯、疏散指示灯内的镍氢充电电池在-15度以下,性能明显下降,使用时间明显变短。
1、灯内选用低温镍氢充电电池,它的工作温度可达到-40度。
2、现在较大冷库的动力电源往往为双路供电,把照明线路也改为双路切换,就可以不用电池了。
别忘了灯具都选IP65的!


回复

相关推荐

APP内打开