已知进线变压器容量如何选择低压电容补偿柜电容器容量
xj123456789
2006年11月27日 15:01:20
来自于变压器
只看楼主

例如进线变压器是1000KVA,那么低压(400V)电容补偿柜总的千乏数是多少?怎么算的啊?

例如进线变压器是1000KVA,那么低压(400V)电容补偿柜总的千乏数是多少?怎么算的啊?
免费打赏
hwc_wy
2006年11月28日 14:48:39
12楼
我们一般都是1/3,有些考虑现场的产生无功的电感类负载多的话,可能是40~50%,更大的没见过,不知道什么场合会用到,指教一下
回复
hwc_wy
2006年11月28日 14:49:01
13楼
我们一般都是1/3,有些考虑现场的产生无功的电感类负载多的话,可能是40~50%,更大的没见过,不知道什么场合会用到,指教一下
回复
hxrct
2006年11月28日 17:19:00
14楼
3楼的还应该乘上系数 一般系数选0.7左右
0.7*P(tgb-tga) P,有功负荷,b为补偿后的功率因数角,a为补偿前的功率因数角
回复
yyh1234
2008年03月03日 18:31:43
15楼
1KW的电流是多少?因为我听变电所的人说,1KW合2个电流,我不知是怎么算的.问问?
回复
lidehong760721
2008年04月01日 21:39:09
16楼
是根据电压等级;0.4Kv,每千瓦乘2.0.22Kv,每千瓦乘6.
回复
cfanbauu
2008年04月04日 20:08:24
17楼
我同意9楼,电容补偿要看动力多大的,还有就是看出线是动力还是照明,我一般动力40%~,照明一般30%就可以了`
回复
linx8849
2008年04月05日 09:45:42
18楼

一般情况的偏高了,30%差不多。也有高的,和负载有关系,要接近50%,有情况的可能要80%。
回复
linx8849
2008年04月05日 09:48:12
19楼
动力的会比较高,和电动机的效率有关系,电动机如果经常在空载和经载下运行就要补偿高些。
回复
luoyunting5201
2008年04月09日 14:09:11
20楼
本人认为60%~70%较好,不怕多,在厂房里按30%来补的话,肯定不够用.电容随工作时间长了,有损耗的,现补600KVAR,一年后可能就不够了,只有500了.
回复
laozhixing12
2008年04月11日 09:57:29
21楼
都是按变压器容量的30%计算,一般都按40%-50%补偿的.
回复

相关推荐

APP内打开