例如进线变压器是1000KVA,那么低压(400V)电容补偿柜总的千乏数是多少?怎么算的啊?

例如进线变压器是1000KVA,那么低压(400V)电容补偿柜总的千乏数是多少?怎么算的啊?
免费打赏
wysh
2006年11月27日 18:26:53
2楼
600kVar
按照变压器额定容量的60%计算。
回复
gbhome
2006年11月27日 21:46:17
3楼
P(tgb-tga),P,有功负荷,b为补偿后的功率因数角,a为补偿前的功率因数角
回复
hkshaochanggen
2006年11月27日 23:20:15
4楼

一般应该不用这么高
回复
xj123456789
2006年11月28日 08:28:42
5楼


我也觉得太高了。
回复
xj123456789
2006年11月28日 08:29:25
6楼


有没有用于估算的经验值?
回复
fmksn
2006年11月28日 09:38:53
7楼
我们都是按30%报
回复
zhaoying128
2006年11月28日 11:00:58
8楼
大部分书籍资料上都是按变压器容量的30%计算,根据我们这么长时间的经验,一般都按40%补偿的.
回复
lyq13703983100
2006年11月28日 12:16:03
9楼
看负荷情况而定,我们一般按变压器容量的30%-50%补偿!!!
回复
wysh
2006年11月28日 13:06:07
10楼
呵呵,有些工程按60%的配置都不够补偿呢
回复
hwc_wy
2006年11月28日 14:48:31
11楼
我们一般都是1/3,有些考虑现场的产生无功的电感类负载多的话,可能是40~50%,更大的没见过,不知道什么场合会用到,指教一下