地下商场设高位稳压水箱难
xiufeng_2001
2004年06月06日 12:14:42
只看楼主

地下商场,地下是广场,设高位稳压水箱难,请问各位师兄有什么好绝招。

地下商场,地下是广场,设高位稳压水箱难,请问各位师兄有什么好绝招。
免费打赏
hugs88
2004年06月06日 15:05:18
2楼
如果是自喷系统执行规范10.3.2条设气压给水设备。
回复
lesehan
2004年06月06日 15:42:02
3楼
1。气压罐+稳压泵
2。若水压足够,两路进水
回复
xiufeng_2001
2004年06月08日 17:08:38
4楼
谢谢二位师兄,我也是像LESEHAN这位仁兄的想法一样,但是气压罐容积却满中足不了10分钟消防用水量的标准,不知可是违规。
回复
1969yfj
2004年06月08日 17:11:38
5楼
如果无地上部分,可以考虑直接自来水,全省了
回复
sorry222
2004年06月08日 17:19:48
6楼
对! 市政管网压力的不够吗? 感觉不安全的话,多几个入口就可以了!
回复
xiufeng_2001
2004年06月08日 17:44:54
7楼
但是水量不能满足呢,如果一旦发生火灾,消火栓要用水,喷淋均需用水,且水量很大,近30L/S,感觉不是很安全.
回复
zdali
2004年07月09日 16:58:59
8楼
如果只直接接市政管网,再设两个水泵结合器,那10分钟初期用水杂解决呢???求教
回复
zl9713080
2004年07月09日 17:16:13
9楼
呵呵,你可仔细看规范啦
气压罐+稳压泵,就足够了它改变了供水状况啊
回复
sblee
2004年10月28日 23:50:38
10楼
可以考虑设计“气体顶压式自动消防给水设备”,型号是XQZD5.5/30-18。罐直径为2.4米,长度为5.2米,罐体容积20立方,储存18立方有效水容积。罐外设高压气瓶组,通过控制阀、减压阀等与水罐相连,发生火情时,在停电情况下,可提供恒压的十分钟消防用水。详细情况可E-mail:bjlishengfeng@163.com。
回复

相关推荐