一类高层消火栓立管是否要设两条
szxxm2004
szxxm2004 Lv.2
2006年11月24日 20:54:22
只看楼主

一个一类高层,每个消火栓设计了两条DN100的立管,是否改为一条?根据计算改为DN150的立管可满足要求。

一个一类高层,每个消火栓设计了两条DN100的立管,是否改为一条?根据计算改为DN150的立管可满足要求。
免费打赏
weiyongjun060518
2006年11月24日 21:38:45
2楼
要看是哪一类的高层了
回复
visevesa
2006年11月25日 17:25:12
3楼
一个一类高层,每个消火栓设计了两条DN100的立管,是否改为一条?
你所指的大概是>18层住宅内双出口消火栓吧.
理论上讲也不可,但有些地方消防部门送了口,但必须有两个立管分别供双出口消火栓的一个口.
回复
weiyongjun060518
2006年11月26日 12:30:43
4楼
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复
weiyongjun060518
2006年11月26日 12:31:21
5楼
上面是《高规》2005的强条
回复
eric.wang
2006年11月26日 21:52:28
6楼
我觉得应该把消火栓分开设置,所谓的双阀双出口型消火栓是有它的适用范围的。楼主提到的情况超出了它的适用范围。
回复
jinhui020222205
2006年11月27日 10:37:38
7楼
建议楼主把你的工程情况说明一下。
回复