自动喷淋中的用水量30L/S怎样来的?谢谢各位老师。
1957lsy
1957lsy Lv.2
2004年06月03日 19:59:31
只看楼主

message

message
免费打赏
zhangdadalong
2004年06月04日 09:38:16
12楼
1969yfj ,照顾一下新手好不好,前辈应该循循善诱啊。
回复
1969yfj
2004年06月04日 10:24:11
13楼
先定好作用面积,在面积内布置好喷头,一个一个计算,总的水量就是用水量了。作为选择水泵水量的依据
回复
水来水往
2004年06月04日 11:18:46
14楼
请问《给水排水》杂志2002.2、3期上的文章题目是什么?谢谢!
回复
hfutwj
2004年06月04日 13:15:19
15楼
作用面积160m2,可实际面积大于这个怎么算,流量还是30L/s吗
回复
fengwenji
2004年06月04日 14:35:59
16楼
单按规范,中危险级中达不到30L/s,但按作用面积,通过实际流量计算,刚好和以前规范要求的26L/s是一样的。
回复
fengwenji
2004年06月04日 14:38:14
17楼
单按规范,中危险级中达不到30L/s,但按作用面积,通过实际流量计算,刚好和以前规范要求的26L/s是一样的。具体计算方法是通过管网计算达到最不利状态时,各作用面积内喷头的水量之和,计算出结果最小就是接管26L/s。
回复
hfutwj
2004年06月05日 11:24:58
18楼
作用面积到底怎么定,如果建筑物的面积很大呢?也是160m2吗?
回复
wht
2004年06月05日 11:41:13
19楼
"先定好作用面积,在面积内布置好喷头,一个一个计算,总的水量就是用水量了。作为选择水泵水量的依据 "是正确的。
作用面积与建筑物的面积没有必然的联系,规范上写的很详细了。
回复
lzp0928
2004年06月05日 12:30:51
20楼
问非所答
回复
siceman
2004年06月05日 12:36:12
21楼
现行的自动喷水灭火系统管道水力计算方法

1.1 我国的两种水力计算方法
  ①作用面积法
  作用面积法,首先选定最不利作用面积在管网中的位置,此作用面积的形状宜采用正方形或长方形,当采用长方形布置时,其长边应平行于配水支管,边长宜为作用面积平方根的1.2倍,仅在作用面积内的喷头才计算其喷水量,且每个喷头的喷水量至少等于规定的喷水强度,作用面积后的管段流量不再增加,仅计算管道的水头损失。对轻、中危险级,计算时可假定作用面积内每只喷头的喷水量相等(在新的《喷规》中已不再推荐采用此方法);对严重危险级,按喷头处的实际水压计算喷水量。
  ②“逐点法”
  “逐点法”计算,从系统最不利点喷头开始,沿程计算各喷头的水压力、流量和管段的累计流量。水头损失,直到管段累计流量达到设计流量为止;在此后的管段中流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失。
1.2 欧美自喷水力计算方法
  ①英国《自动喷水灭火系统安装规则加S5306-Part 2-1990规定的计算方法为:应由水力计算确定系统最不利点处作用面积的位置。此作用面积的形状应尽可能接近矩形,并以1根配水支管为长边,其长度应大于或等于作用面积平方根的1.2倍。
  配水管计算应保证最不利点处作用面积内的最小喷水强度符合规定。当喷头按正方形、长方形或平行四边形布置时,喷水强度的计算,取上述四边形顶点上4个喷头的总喷水量除以4,再除以四边形的面积求得。
  ②美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-13(1996年版)规定:对于所有按水力计算要求确定的设计面积应是矩形面积,其长边应平行于配水支管,边长等于或大于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值时,作用面积要扩展到该配水管邻近配水支管上的喷头。
  作用面积内每只喷头在工作压力下的流量,应能保证不小于最小喷水强度与1个喷头保护面积的乘积。水力计算应从最不利处喷头开始,每个喷头开放时的工作压力不应小于该点的计算压力。
  ③德国《喷水装置规范》(1980年版)规定:首先确定作用面积的位置,要求出作用面积内的喷头数。要求各单独喷头的保护面积与作用面积所有喷头的平均保护面积的误差不超过20%。(相邻4个喷头之间的围合范围为1个喷头的保护面积)。

2 水力计算方法分析

  “逐点法”计算中,每个喷头流量按特性系数法计算,其流量随喷头处压力变化而变化。此计算特点是在系统中除最不利点喷头以外的任一喷头的喷水量或任意4个相邻喷头的平均喷水量均超过设计要求,系统计算偏于安全。这种计算法严密细致,工作量大,但计算时按最不利点处喷头起逐个计算,不符合火灾发展的一般规律。实际火灾发生时,一般都是火源点呈辐射状向四周扩大蔓延,而只有失火区上方的喷头才会开启喷水。因此采用作用面积保护方法及仅在作用面积内的喷头才计算喷水量是合理的。同时由于火灾时对流及风的影响,作用面积的形状以呈矩形更为合理,且矩形面积在管道水力计算时也是最不利的。
  水力计算时,通过“逐点法”计算矩形作用面积内所有喷头和管道的流量和压力,而作用面积后的管段中流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失。这种采用“矩形面积”保护方法以及仅在“矩形面积”内的喷头才计算喷水量来确定系统设计流量的“矩形面积一逐点法”计算方法,符合火场实际,科学严谨,并与欧美等国接轨,是合理的、安全的,也是《喷规》的推荐作法。

3 “矩形面积--建点法”计算方法

3.1 矩形面积的确定
  确定最不利作用面积在管网中位置(必要时可由水力计算确定),作用面积的形状为矩形,其长边平行于配水支管,其长度不小于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值时,作用面积要扩展到该配水管邻近支管上的喷头。
  仅在走道内设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的作用面积确定。系统设计流量按中1级系统的有关规定计算。
  干式系统的作用面积应按《喷规》表5.0.1规定值的1.3倍确定。雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于《喷规》表5.0.1中的作用面积。
  系统设计基本参数见《喷规》表5.0.1、表5.0.5.表5.0.6、表5.0.10。
3.2 系统设计流量计算
  系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:
Qs=1/60(Σ(i=1~n)qi) 
qi=K(10Pi的平方根)
  式中Qs——系统设计流量,L/S;
    qi——最不利点处作用面积内各喷头节点的流量,L/min;
    n——最不利点处作用面积内的喷头数;
    Pi——矩形面积内喷头处水压,MPa;
    K——喷头的流量系数。
  系统设计流量计算中有关情况处理及要求,见《喷规》9.1.4-9.1.9条。
3.3 逐点法水力计算
回复

相关推荐