自动喷淋中的用水量30L/S怎样来的?谢谢各位老师。
1957lsy
1957lsy Lv.2
2004年06月03日 19:59:31
只看楼主

message

message
免费打赏
yinchunxi
2004年06月03日 21:52:06
2楼
你说的是中危险级II级。
1.3×8×160/60=27.7L/S.
就是喷水强度×作用面积×系数(1.15~1.3)。
回复
yinchunxi
2004年06月03日 21:54:55
3楼
中危险级I级流量为21L/S。
不过计算消防水池容积的公式就是:喷水强度×作用面积×火灾延续时间。
是消防局的解释。
回复
1969yfj
2004年06月03日 21:58:38
4楼
老黄历了。估算是可以。实际是不可以
回复
zengjm
2004年06月03日 22:11:32
5楼
请问1969yfj:实际算是怎么样算?请指教
回复
caizemin
2004年06月03日 22:43:20
6楼
室内给排水教科书上很清楚
回复
wwwgps
2004年06月03日 22:58:28
7楼
这个问题不错,那位老师举个例子给各位学生指点指点,谢谢。
回复
wurzh
2004年06月03日 23:12:56
8楼
1
回复
wurzh
2004年06月03日 23:20:46
9楼
给排水杂志2002第2.3期有介绍,看一下,会大有收获。
回复
hench
2004年06月04日 09:06:29
10楼
要乘已系数的规范依据是什么。
回复
hench
2004年06月04日 09:07:18
11楼
要乘已系数的规范依据是什么。