自动喷淋中的用水量30L/S怎样来的?谢谢各位老师。
1957lsy
1957lsy Lv.2
2004年06月03日 19:59:31
只看楼主

message

message
免费打赏
hfutwj
2004年06月05日 16:13:04
22楼
我明白了,多谢指点
回复
lzp0928
2004年06月05日 16:34:34
23楼
建议楼主把题目改为:怎样计算自动喷水灭火系统的用水量?
否则对不起大家的热情回答。
回复
shaggy0101
2004年06月07日 23:20:40
24楼
请教siceman,a、如果作用面积不规则,该如何计算?b、假如有栋商住楼,底层商场设自喷,且在住宅电梯厅设自喷,每个电梯间就4个喷头,系统流量该如何计算?谢谢帮忙!!!
回复
wurzh
2004年06月13日 11:26:45
25楼
给水排水杂志上的文章为浅议中轻危险级喷水灭火系统的水力计算,有例题,一看就明白了.
回复
jghlym
2004年06月19日 22:45:46
26楼
30l/s仅仅是老规范的估算,新规范规定必须计算,一般情况下计算出的水量
略少于估算值
回复
yx607
2004年06月21日 13:40:04
27楼
各位都是做给排水工程设计的,不知道有谁是做消防给水设计的呢?
回复
富兰克
2004年06月21日 13:58:22
28楼
如果不够作用面积,流量按全部喷头计算。
回复
bluetea
2004年06月21日 15:10:57
29楼
这样计算不是很麻烦
如果积可能估大一点,应该可以满足吧
回复
mygwater
2004年06月25日 12:45:04
30楼
你说的是中危险级II级。
1.3×8×160/60=27.7L/S.
就是喷水强度×作用面积×系数(1.15~1.3)。
这个值很像,但是不程系数。
回复
xku1964
2004年07月03日 15:43:08
31楼
很简单,由公安部消防局编的,《建筑消防设施工程技术》之四介绍得很清楚。
回复