图中排水横管用了好多的45度弯头。110的管道为什么不作带检查口的90度弯头?
图中阻火圈的安装方法我们以前也是这么安装的。今天我听说这种安装方法实际上是不正确的,必须要在板上安装。不知道是不是有这种说法。同时板上安装止水圈如何做?
回复
5楼
?
回复
6楼
我也想知道啊
回复
7楼
请给出
【正确答案】
谢谢
】》
回复
8楼
上面的快点!
急死人了!
回复
9楼
这种方法是不对的,详见96S406建筑排水用硬聚氯乙烯管道安装图集;
正确做法是将阻火圈套在管道上,用混凝土砂浆浇在顶板内,阻火圈下口和顶板平,注意阻火圈内口和管道中间需要打胶水,而且在砂浆混凝土内还要放置直径8的钢筋加以稳固。