半地下室小高层+嵌固部位+高手讨论下
设计牛
设计牛 Lv.12
2012年05月30日 11:48:41
只看楼主

根据《抗规》6.1.10及新《基础规范》8.4.26规定底部加强区应从地下室顶板算起,如目前11层带一层半地下小高层,地下室层高2.5,地下室埋地1.2,周围土可按中软土,地下室不满足嵌固条件要求。这样的情况也按底部加强区应从地下室顶板算起吗?当然,如果算是偏安全。

根据《抗规》6.1.10及新《基础规范》8.4.26规定底部加强区应从地下室顶板算起,
如目前11层带一层半地下小高层,地下室层高2.5,地下室埋地1.2,周围土可按中软土,
地下室不满足嵌固条件要求。
这样的情况也按底部加强区应从地下室顶板算起吗?
当然,如果算是偏安全。
免费打赏
zycqdl
2012年06月02日 17:28:18
42楼
学习了!顶顶顶!
回复
wzf3769
2012年06月02日 17:55:21
43楼
这个真的没啥好讨论的,就是从地下室底板算起,嵌固端也在地下室底板.................................................................
回复
zxuemnew
2012年06月02日 20:34:53
44楼
首先明确4个不同的概念“地下室”、“嵌固端”、“底部加强部位”、“设置约束边缘构件的区域”。
按规范字面理解,“地下室”没有明确半地下室在什么情况下可以不作为地下室对待,所以,加强区还是从地下一层顶板起算。嵌固端在基础顶,所以加强区下延至基础顶面。这样才符合所谓的规范要求。
不过规范挺扯蛋的,做设计越来越像八股文章。

[ 本帖最后由 zxuemnew 于 2012-6-2 20:46 编辑 ]
回复
tt-ljq
2012年06月03日 00:00:11
45楼
个人认为嵌固意思,就是能够对上面的变形起到比较好的约束作用,也就是说,只要你的下层与上层的变形有较大分别(主要表现为上下层的刚度比到达一定程度,规定定性为0.5),不管你是不是地下室 ,也可以起到嵌固作用。这个时候你板厚做够180,钢筋0.25%等构造要求做足了,就可以认为顶板是嵌固端。
回复
rayupside
2012年06月03日 09:40:14
46楼
我们公司会用地下室顶板,等审图提意见再说,因为用底板做嵌固端就会面临大底盘多塔结构的问题
回复
ct010203
2012年06月03日 10:13:44
47楼
楼主这种情况,嵌固端应该是基础顶面即地下室底板。加强区也应该从室外地面顺沿至地下室底板~
回复
设计牛
2012年06月03日 13:24:09
48楼

最后一句话相当赞同
问题是现在审图的也和规范一样八股
回复
关将军
2012年06月03日 16:36:35
49楼
加强区从地下室顶板开始算,再向下延伸至基础顶,规范就是这意思,这种情况下是偏安全的
回复
wwy645884096
2012年06月03日 16:55:38
50楼
新手理解:无论什么情况,加强部位都是从地下室顶板算起,但是嵌固端在地下室以下的话,就必须延伸至嵌固端。
回复
kissmgirl
2012年06月04日 00:06:47
51楼
学习了
回复

相关推荐