半地下室小高层+嵌固部位+高手讨论下
设计牛
设计牛 Lv.12
2012年05月30日 11:48:41
只看楼主

根据《抗规》6.1.10及新《基础规范》8.4.26规定底部加强区应从地下室顶板算起,如目前11层带一层半地下小高层,地下室层高2.5,地下室埋地1.2,周围土可按中软土,地下室不满足嵌固条件要求。这样的情况也按底部加强区应从地下室顶板算起吗?当然,如果算是偏安全。

根据《抗规》6.1.10及新《基础规范》8.4.26规定底部加强区应从地下室顶板算起,
如目前11层带一层半地下小高层,地下室层高2.5,地下室埋地1.2,周围土可按中软土,
地下室不满足嵌固条件要求。
这样的情况也按底部加强区应从地下室顶板算起吗?
当然,如果算是偏安全。
免费打赏
阿土怕瓦落地
2012年06月04日 08:21:35
52楼
小高层应该地下室底板做为嵌固端比较经济的,约束构件相应延伸一层即可。
高层需设多层地下室的需要地下室顶做嵌固端,但须考虑刚度比,PKPM计算中很难满足的,你可加几层试试,地下室需加很多墙造成浪费。
回复
zgzsz
2012年06月04日 08:29:46
53楼
本人认为:在地下室底板为嵌固最好。
嵌固:应该是水平,受弯不转动。
加强部位,可以适当提高的,规范的加强高度是最小值。
回复
j37689625
2012年06月05日 10:28:36
54楼
底部加强区是延伸至地下室底板的
回复
lsxiaoxiao
2012年06月06日 20:14:04
55楼
我是来学习的, ,我做的一个楼,底部加强部位是到嵌固端,也就是地下室顶板。 。。。。。。
回复
tanchenchi
2012年06月06日 21:36:31
56楼
回复
小子你好
2012年06月07日 11:08:14
57楼
过来学习下
回复
设计牛
2012年07月02日 22:48:49
58楼
审图意见已回来
没提这方面的内容

这事先尘封吧
忙完这段时间再说
回复
nixuebin12345
2012年07月03日 11:19:16
59楼
要理解规范强行规定底部加强部位从地下室顶板算起,是偏安全的.底部加强区从地下室底板算起,不符合规范.虽然有时有道理.,注意嵌固端与加强部位起算点可以不一致
,嵌固端是个力学概念,加强部位是工程概念,
嵌固端可分为构造嵌固和计算嵌固.
部加强部位从地下室顶板算起,是包络概念
回复

相关推荐