做过几个高层,但是对集水坑还是拿不准。规范上说2立方就可以,所以我也经常做2立方,但是看到有的建筑,比如28层的住宅楼,我看他集水坑足有5立方大!还有,潜污泵的控制做法也不一样,我就写什么时候停泵什么时候启泵,但是有的还写什么时候开两台泵什么时候报警.....。到底应该如何控制的?高手指教啊!谢谢
为什么没有人回复?是大家都不懂还是就我自己不知道啊?痛苦ING.........
回复
3楼
1、规范说的是不小于2立方,如果有位置可以设大一点。
2、是否设报警水位和是否开两台泵你自己设计时考虑,觉得有必要就设。
回复
4楼
要看集水坑排水么水了
回复
5楼
4.7.2 建筑物地下室生活排水,应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置。
4.7.3 污水泵单独设置排水管排于室外,排出管的横管段应有坡度坡向出口。当2台或2台以上水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀;单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设置止回阀。
4.7.4 公共建筑内应以每生活污水集水集水池为单元设置一台备用泵。
注:地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有2台及2台以上排水泵时可不设备用泵。
4.7.5 当集水池不能设事故排出管时,污水泵应有不间断的动力供应。
注:如能关闭污水进水管时,可不设不间断动力供应。
4.7.6 水水泵的启闭,应设置自动控制装置。多台水泵可并联交替或分段投入运行。
4.7.7 污水水泵流量、扬程的选择,应符合下列规定:
1 居住小区污水水泵的流量应按小区最大小时生活排水流量选定。
2 建筑物内的污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定。当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。
3 水泵扬程应按提升高度、管路系统水头损失、另附加2~3m流出水头计算。
4.7.8 集水池设计应符合下列规定:
1 集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
2 集水池除满足有效容积外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求。
3 集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求。
4 集水池如设置在室内地下室时,池盖应密封,并设通气管系;室内有敞开的集水池时,应设强制通风装置。
5 集水池底应有不早小于0.05坡度坡向泵位。集水坑的深度及其平面尺寸,应按水泵类型而定。
6 集水池底宜设置自冲管。
7 集水池应设置水位指示装置,必要时应设置超警戒水位报警装置,将信号引至物业管理中心。
4.7.9 生活排水调节池的有效容积不得大于6h生活排水平均小时流量。
回复
6楼
控制开泵水位,停泵水位,报警水位
回复
7楼
我们一般消防电梯机坑的排水泵选择流量在Q=40-45立方米/小时.容积大概在3.5个立方米,如果空间宽裕的话,还是别卡在2立方米上.
回复
8楼
楼上各位:
消防电梯集水坑的排水泵选择流量在Q=10l/s.有效容积2立方米是底线了。
消防电梯集水坑有效容积2立方米,并非消防电梯集水坑总容积2立方米。而应是消防电梯井底至停泵线之间的容积。
见过很多这方面的设计,都不对了。都停泵了,消防电梯井里还有半坑水。甚至有的设计,停泵水面都高过了电梯的减震器。
回复
9楼
我做的高层的消防电梯集水坑总容积10几个近20立方米呢,但有效容积2立方米所占的高度仅0.3米不到。
为了减小坑底深度,就只好在平面上找了。
回复
10楼
电梯集水坑水泵的控制我们是采取水银开关按液面控制启停泵。
回复
11楼
很有道理