最近看到图纸上这样一个应急照明系统图,请问5根线在施工中是怎么做的,要穿在一根线管里吗?

最近看到图纸上这样一个应急照明系统图,请问5根线在施工中是怎么做的,要穿在一根线管里吗? 20120524_093945.jpg

20120524_093945.jpg

免费打赏
weiwei19870220
2012年05月24日 22:17:09
2楼
多的两根线,一根消防强启线,一根充电线
回复
xishou1990
2012年05月25日 09:30:00
3楼
应急的不是四根线么????
回复
hanshiquan0311
2012年05月28日 21:07:14
4楼
那消防强启线具体是怎么接的啊?要跟零火地及充电线在一根线管里吗?DN20的管子能穿5根线吗?
回复
sdx034100428
2012年05月29日 14:23:25
5楼
就5根线穿一根20的管
回复
chengxiao33221
2012年05月31日 08:38:51
6楼
哇塞,双电源+强起+蓄电池,做的真够安全的了。。
五根线在同一个20的管子就行了
回复
wxwsh1
2012年05月31日 15:20:38
7楼
路过,好好学习一下
回复
hanshiquan0311
2012年05月31日 22:38:17
8楼
那强起是不是不用进开关啊?谢谢啊!!
回复
anzhuliqi
2013年10月26日 13:00:00
9楼
充电线是从电箱接出来吗?,求解
回复
扫把
2013年11月02日 11:54:00
10楼
L/N/PE/充电线/消防强启线,这5根