请教各位大侠,共箱母线,额定电压10kV,长度100米,中间有20余个连接,工频耐压试验后其绝缘电阻下降明显,只有耐压试验前的一半,几小时或一天后又恢复到试验前的水平,什么原因。
请教各位大侠,共箱母线,额定电压10kV,长度100米,中间有20余个连接,工频耐压试验后其绝缘电阻下降明显,只有耐压试验前的一半,几小时或一天后又恢复到试验前的水平,什么原因。
2楼
工频耐压试验对设备的绝缘或多或少都会有损伤的。
回复
3楼
母线(支持瓷瓶)交流耐压试验是额定电压的2.4倍,试验时爬电路径上少量灰尘被打成碳质,绝缘检测时绝缘电阻就低了,运行一段时间后,碳质被电场拉断连通(路径),所以,绝缘电阻又高了。
回复
4楼
楼主,里面是瓷瓶绝缘子吗?
如果是硅胶绝缘树脂的绝缘子会不会也出现这种情况?
回复
5楼
支持绝缘子是瓷的。谢谢各位专家的指点!!!
回复
6楼
支持楼主的说法,而且接头过多,也是一个原因
回复
7楼
想了半天还以为耐压遗留的“惯性”。。
区管怪细心,,连这个都想到。。。哈哈哈
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
工频耐压试验肯定会多多少少伤害绝缘的。
回复
11楼
是不是同潮湿环境有关系呢?
回复