狡猾的施工队隐瞒三相表的倍数,应怎样计算?
fbkk
fbkk Lv.2
2006年11月16日 13:57:46
只看楼主

狡猾的施工队隐瞒三相表的倍数,现在表的度数为707.5,我看到他的电流互感器变比为100/5A,是不是应×20才是实际用电量?但是,即使是707.5×20=14000,还是有差距,他们是否还有其他的偷电的方法?我是指在三相表和电流互感的接线方法上?

狡猾的施工队隐瞒三相表的倍数,现在表的度数为707.5,我看到他的电流互感器变比为100/5A,是不是应×20才是实际用电量?但是,即使是707.5×20=14000,还是有差距,他们是否还有其他的偷电的方法?我是指在三相表和电流互感的接线方法上?
免费打赏
ccc678
2006年11月16日 14:56:58
2楼
当然有,接错任何一根线都会计量减少的.........
回复
fbkk
2006年11月16日 15:09:39
3楼
靠!那我岂不是要把他的临电箱拆开了检查?对于工地配电,业主有什么法治施工方偷电吗?
回复
w46
2006年11月16日 15:21:06
4楼
跟供电部门讨教讨教。表计怎么可能让他接线?怎么能不加封印?怎么能他说什么就是什么?
回复
qijianmin
2006年11月17日 09:36:52
5楼
另装一个计量箱,把互感器和电表全封到里边,就行了么!!!!
回复
首席技术官
2006年11月23日 19:13:16
6楼
一定要注意100/5互感器的穿芯匝数!!!!
如果是2匝的且只穿一根线,实际是200/5
不知道我说的对不对
提醒一下
回复
fbkk
2007年02月11日 11:34:18
7楼
哦,明白了
回复
heronan729
2007年02月12日 15:05:45
8楼
除楼主之外其他人是真不知道还是故意说错的??????? 真无语了 劝楼主去查下书 他们说的都不对!~~~~~~~~~~~~~~~
回复
海风0107
2007年03月06日 00:19:32
9楼
回复
w.binn
2007年03月06日 14:46:20
10楼
电流互感器变比为100/5A,应×20才是实际用电量