最近做一个污水的规划设计,城市支路d600的污水管与城市d1000的 截污干管无法对接,城市d1000的 截污干管的管底标高要高将近1.5米,幸好城市支路上只有几家企业的污水,我就将企业污水进入d600的污水管时采用抽排的方式,然后沿城市支路设BxH=1.0米x0.8米的箱涵,企业污水抽排进箱涵内,箱涵沿道路不设排水纵坡,箱涵与d1000的 截污干管对接时涵底标高高于截污干管底标高0.3米。 不知道这个方案是否可行?请同仁指点一下,不胜感谢!
最近做一个污水的规划设计,城市支路d600的污水管与城市d1000的 截污干管无法对接,城市d1000的 截污干管的管底标高要高将近1.5米,幸好城市支路上只有几家企业的污水,我就将企业污水进入d600的污水管时采用抽排的方式,然后沿城市支路设BxH=1.0米x0.8米的箱涵,企业污水抽排进箱涵内,箱涵沿道路不设排水纵坡,箱涵与d1000的 截污干管对接时涵底标高高于截污干管底标高0.3米。
不知道这个方案是否可行?请同仁指点一下,不胜感谢!
2楼
为何不直接抽进干管里?
回复
3楼
因为干管管底标高太高了,接不进去
回复
4楼
一般来说截污管的埋深都比较大,若按你所说,当初截污管的设计考虑得不够周到,又或许是那条支路标高较低,为了干管整体标高不被拉低,所以放弃了与那段支管的衔接,又或许那条支路污水原本是考虑往另外一个方向排放的,但近期不具体实施条件,所以只能先往截污干管方向排放。总之现在的情况就是支管的标高比截污干管的标高低很多。可以了解一下截污干管下游的标高,看看将支管往下游延伸一下有没有可能接得进去;现状已经建了工厂,抬升整体地坪标高应该不可能的了,那就只能设提升系统了。你说的也是方法之一,只是增加了各企业的建设和运行管理成本,既然都设泵了,那条支渠何不按规范设相应的坡度,同时与截污干管采用管顶平接;另外还可以考虑在靠近截污干管处集中设一个提升泵站。反正是哪个方案可行,节省投资就用哪个了。。。。。
回复
5楼
南京地区室外排水管的埋设深度到底多少合适啊?实际施工情况怎么样
回复
6楼
方案不错,支持
回复
7楼
支持楼主方案,但是必须得注意接入的标高,管顶平接法,个人觉得0.3米有那么点不够啊
回复
8楼
我认为这个办法可行,一般企业建立的时候市政管网已经完成了,你只能就市政了,如果自己地势比较低,全面提升标高很费钱的,只能排水的时候用泵抽了。不过感觉你的箱涵小了点,可能会排水排不及。
回复
9楼
上面的评友的方案可以试一下。我觉得可以用
给排水阀门系列的试一下,这样有可能有所帮助。
[
本帖最后由 maiale 于 2012-5-28 09:46 编辑 ]
回复
11楼
抽排什么意思,各个企业各自设泵排水吗?不如集中设个小泵站好了,直接在支管末端提升入截流干管,现在的污水泵站可以有那种一体化,不需要管理用房也不需要有人值守的。
回复
12楼
箱涵不设纵坡?
没估计错的话,企业的生活污水和生产污水都合排了吧?
那污水淤积了怎么办?,不是还有0.3的超高么?把他做成箱涵坡度不行么?
回复