城市支路污水管无法接入城市截污管,怎么办
zdxdff
zdxdff Lv.3
2012年05月23日 17:24:05
只看楼主

最近做一个污水的规划设计,城市支路d600的污水管与城市d1000的 截污干管无法对接,城市d1000的 截污干管的管底标高要高将近1.5米,幸好城市支路上只有几家企业的污水,我就将企业污水进入d600的污水管时采用抽排的方式,然后沿城市支路设BxH=1.0米x0.8米的箱涵,企业污水抽排进箱涵内,箱涵沿道路不设排水纵坡,箱涵与d1000的 截污干管对接时涵底标高高于截污干管底标高0.3米。 不知道这个方案是否可行?请同仁指点一下,不胜感谢!

最近做一个污水的规划设计,城市支路d600的污水管与城市d1000的 截污干管无法对接,城市d1000的 截污干管的管底标高要高将近1.5米,幸好城市支路上只有几家企业的污水,我就将企业污水进入d600的污水管时采用抽排的方式,然后沿城市支路设BxH=1.0米x0.8米的箱涵,企业污水抽排进箱涵内,箱涵沿道路不设排水纵坡,箱涵与d1000的 截污干管对接时涵底标高高于截污干管底标高0.3米。
不知道这个方案是否可行?请同仁指点一下,不胜感谢!
免费打赏
hbwfzy
2012年05月28日 11:13:53
13楼
建议设集中泵站,箱涵没有坡度,管底标高只有0.3的超高,淤积和反灌是经常的事
回复
wang253888
2012年05月28日 19:46:26
15楼
可以做一个集中的污水池,水位到一定程度,抽水泵自动打开抽水,抽到市政管网里,这样可以做到无人职守,自动运行
回复
zdxdff
2012年05月29日 10:25:45
16楼
感谢各位同仁参与讨论,收益匪浅,我想做两个方案:一个是采用集中抽排的方式;一个采用分户企业抽排的方式,箱涵顶与干管顶平接,箱涵设一定的坡度。这两个方案估算出造价供领导参考。
回复
zdxdff
2012年05月29日 14:29:49
17楼
请问逸飞,你发的图片上的污水管道是HDPE管吧?是采用填砂至管道腋角然后填土.至管顶吧?我们有的设计师说要填砂至管顶再填土至地面,我觉得不合理。
回复
wang761123
2012年05月30日 17:37:25
18楼
合理的方案是做集中抽排方案,但应结合近、远期排污方案。按以上的条件,最可能是支路所长地块整体标高低,污水干管不能为迁就局部低洼地段而整体降低下游标高。
远期方案应该是支路按常规敷设污水管,保证两侧地块污水可以顺接,在污水干管附近设置集中提升泵站。近期则因为市政配套不完善,可以根据实际情况局部提升,区别对待。
有以下两点应该注意:
1)支路上敷设的是d600污水管,说明水量不小。
2)矩形箱涵水力条件不如圆管,1.0x0.8m,加上结构壁厚,相当于d1000~d1200塑料管的高度,设箱涵不是很合理。
回复
zhoulihui
2012年08月04日 16:56:32
19楼
当然可行,只是不知道企业同意吗,增加了人家的电力费用啊
回复