电容补偿柜中电容器温度过高是什么原因引起的?
ycs8610
ycs8610 Lv.5
2012年05月23日 11:24:36
只看楼主

电容补偿柜中电容器温度过高是什么原因引起的?我是新手有劳大家帮忙。谢谢!

电容补偿柜中电容器温度过高是什么原因引起的?我是新手有劳大家帮忙。谢谢!
免费打赏
姜振祥
2012年05月23日 17:37:15
2楼
电容器的温度过高和环境温度有关 还和电流大小有关啊 一般出现谐波容易导致过电流运行啊 温度过高啊 加你楼主实际测一下电容运行的电流啊 和额定电流对比一下啊 就知道了
回复
dianqipanli
2012年05月23日 19:09:27
3楼
前些日子本论坛对此问题有一次讨论。
用一段《实用电工技术问答2500题》中的问答来回答吧。
【问】电容器在运行中容易发生哪些异常现象?
【答】电容器在运行中,一般常见故障有:
1.外壳鼓肚;
2.套管及油箱漏油;
3.温升过高。
电容器的外壳鼓肚,套管及油箱漏油等,都是不正常的运行状态,主要是电容器温度过高所致。根据规定,电容器在正常环境下,其外壳最热点的温度不到超过60℃。温度太高的原因是:
1.环境温度太高,通风不良;
2.电压超出额定值,以致过载发热,当电容器内部的油因高温膨胀所产生的压力超出了电容器油箱所能承受的压力时,外壳就会膨胀鼓肚,甚至裂纹漏油。
回复
dalizzq
2012年05月25日 16:19:29
4楼
2楼正解,一般情况是谐波引起的过电流,时间长了就会涨肚,再长就会烧毁电容器,应找出问题及时解决。可以加群230335471进行讨论
回复
ycs8610
2012年05月25日 19:01:06
5楼
非常感谢!您的帮忙。
回复

相关推荐

APP内打开