现做一个工程的扩建,是小的公建,原有建筑大概有8年的历史了,扩建的部分和原有建筑的走道是相通的,原有建筑没做过应急照明的,那现在做的话原有建筑的走道要不要给加设应急照明呢?还是只考虑扩建的部分就行了?
现做一个工程的扩建,是小的公建,原有建筑大概有8年的历史了,扩建的部分和原有建筑的走道是相通的,原有建筑没做过应急照明的,那现在做的话原有建筑的走道要不要给加设应急照明呢?还是只考虑扩建的部分就行了?
2楼
按现有的规范设计,该设的就设。
回复
3楼
扩建部分肯定是按现在的规范做;那原来的已建的,现在已经在用的,就现在设计的话是不是可以不包括在这次设计范围内?
回复
4楼
原有建筑应该设置应急照明。扩建的建筑和原有建筑合起来应该看做一个建筑,是应该这样理解的吧。
回复
5楼
但是原有建筑不在我们的设计范围内!已用的建筑加设应急照明的话,不是有些地方要重新装修处理?
回复
6楼
不在设计范围内的东西不要管他,情况再恶劣也跟你没有关系。只有涉及到的部分才需要考虑。
回复
7楼
一起考虑,该设的就设。
回复