【求救】管道往下分支与消火栓连接是否可行
fei4832514
fei4832514 Lv.2
2012年05月21日 10:38:00
只看楼主

请问消火栓与管道连接安装时,是否可以不从下往上来的管道上连接消火栓,直接从管道往下分支与消火栓连接,请看附图,就是说将图中的三通去掉换弯头,消火栓往下的管道也没有了,只有从吊顶里分支下来的水管与消火栓连接,这样是否可以,是否不与规范冲突? 求救!谢谢各位大师了!

请问消火栓与管道连接安装时,是否可以不从下往上来的管道上连接消火栓,直接从管道往下分支与消火栓连接,请看附图,就是说将图中的三通去掉换弯头,消火栓往下的管道也没有了,只有从吊顶里分支下来的水管与消火栓连接,这样是否可以,是否不与规范冲突?
求救!谢谢各位大师了!

未命名.jpg

免费打赏
yiluxiangnan0225
2012年05月23日 09:31:10
12楼
注意看标准图啊,室内消火栓安装 04S202 看完全清楚啦
回复
lichangan1000
2012年05月23日 10:12:07
13楼
1.进消火栓管可以从侧面、下面进。上部进会影响箱内卷盘的布置。
回复
zhangzhiyun111
2012年05月23日 10:19:20
14楼
可以啊,我好多时候也都这样弄的。
回复
zhjipe0929
2012年05月23日 14:25:00
15楼
一般地下室不就是那样做的吗
回复
blueice87
2012年05月23日 15:07:14
16楼
可以 你主管走吊顶 一楼的消火栓不就是往下接吗
回复
marshellzhang
2012年05月23日 16:31:44
17楼
个人认为只要不影响消火栓箱内布置,都是可以的
回复
版专攻
2012年05月23日 17:02:39
18楼
直接从上面进好像不行,看了下标准图集可以从上部进,但进水管还是在侧面进入消火栓箱
回复
潇湘土木人
2012年05月24日 00:42:55
19楼
我是过来学习学习的。
回复
lookfish1982
2012年05月24日 08:48:19
20楼
完全没问题的,楼主想多了
回复
wwwbaoli
2012年05月24日 08:59:14
21楼
和很多施工都是类似的,完全可行!··
回复

相关推荐