【求救】管道往下分支与消火栓连接是否可行
fei4832514
fei4832514 Lv.2
2012年05月21日 10:38:00
只看楼主

请问消火栓与管道连接安装时,是否可以不从下往上来的管道上连接消火栓,直接从管道往下分支与消火栓连接,请看附图,就是说将图中的三通去掉换弯头,消火栓往下的管道也没有了,只有从吊顶里分支下来的水管与消火栓连接,这样是否可以,是否不与规范冲突? 求救!谢谢各位大师了!

请问消火栓与管道连接安装时,是否可以不从下往上来的管道上连接消火栓,直接从管道往下分支与消火栓连接,请看附图,就是说将图中的三通去掉换弯头,消火栓往下的管道也没有了,只有从吊顶里分支下来的水管与消火栓连接,这样是否可以,是否不与规范冲突?
求救!谢谢各位大师了!

未命名.jpg

免费打赏
qq415949031
2012年05月21日 10:42:51
2楼
可以啊,一般地下室不就是那样做的吗
回复
sky019
2012年05月21日 11:11:00
3楼
规范上只说了“栓口距离地面宜为1.10m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。”
所以你说的应该是可以的。
回复
fei4832514
2012年05月21日 14:57:02
4楼
谢谢各位大师给的意见
回复
lizuyun3376062
2012年05月22日 11:14:12
5楼
看一下国标04S202,安装的形式很多
回复
问问1414
2012年05月22日 11:56:23
6楼
看连接没有问题
回复
cryge21
2012年05月22日 15:22:58
7楼
可以..这个你可以去现场多看一些安装图片
回复
tmd1433
2012年05月22日 17:04:50
8楼
我觉得可以,要不然很多地方都没法接了。
回复
ziqiangbuxi
2012年05月22日 20:35:44
9楼
这有何不可的,楼主多去现场看看。
回复
枕边游戏
2012年05月23日 08:51:37
10楼
可以啊~~
回复
愤怒的小鸟
2012年05月23日 09:23:38
11楼
04S202上面可看看
回复