我公司有台水泵:用两个时间继电器和一个接触器,再加起停按钮来控制,手动和自动切换运行。自动运行时,停30分钟运行10分钟,循环往复。最近常出现这样的问题:运行10分钟后,泵停不下来,继续运行10分钟,甚至20分钟才停。开始怀疑是时间继电器的问题,换了两个新的问题仍没解决,盼指教。(该设备安装3年了,才出现的问题,线路都检查了,没发现问题。)
你的问题可以变成为什么十分钟延时断电后接触器线圈还得电,带着这个问题去测量电路不就行了,这个原因是测量出来的而不是分析出来的
回复
13楼
根据你说的情况我给的图纸,感觉还是合理的!你参考下,实在不行给他改喽,就这么简单!
回复
14楼
这个图自动控制过程似呼是:
通电30分钟后水泵才启动,启动运行了10分钟后直接停止了哇。。
回复
15楼
这个图对不对啊,时间继电器就一个辅助触点来控制KM,且两个时间继电器间没有互锁
回复
16楼
KT1与KT2动作时间对还,将KM前面的KT1的延时吸合常开触点换成延时断开常闭点。看是否正确。
回复
17楼
自动运行时,停30分钟运行10分钟,循环往复。
楼主说的你看看是不,我试过,不信可以试试!
实践出真知!回头试试!相信我没错的!
回复
18楼
自己看看符合要求否不就知道啦!
回复
19楼
你自己找个软件试试!
回复
20楼
你是大哥!你试试就知道啦!
回复
21楼
图纸应该没有什么问题的,毕竟已经用了三年了,主要还是看看时间继电器的设定!
回复