水泵出水口为DN80,选用DN125管子,会降低扬程吗?或者会升高扬程?
水泵出水口为DN80,选用DN125管子,会降低扬程吗?或者会升高扬程?
12楼
你可能把几个概念搞错了,此处不能表达为扬程吧。
回复
13楼
应该升高扬程,流量不变的情况下,管径增粗,水流速度变慢,沿程水头损失应该变小
这个靠谱,你找个水力计算软件计算一下就知道了
回复
14楼
七嘴八舌,
有点乱
回复
15楼
对于一台定型的水泵,在没有调节的情况下,水泵的工况点是按照既定的工况曲线变化的,工况曲线上的扬程和流量,谁是主动参数,谁是从动参数,才是解决这个问题的关键。再没有调节的情况下,外界影响水泵运行工况的方式,是通过调节管路系统的阻力(也就是通过控制水泵扬程)来实现的。扬程是主动参数,流量是从动参数。出水管增大,系统所需的扬程减小,水泵也不会费力不讨好的蛮干,也会相应的降低扬程,但是流量增大了。
回复
16楼
搞反了吧,应该是流量随扬程下降而增加,不是由于流量的增加而倒是扬程下降,因为这里面只有扬程是可以通过改变外部条件而改变的。主次很重要
回复
17楼
这才是差不多的
回复
18楼
请教直径200PE管,压力1.5公斤,流量是多少?
回复
19楼
这个算不好,可按水力学长管出流计算。
回复
20楼
利用能量守恒的观点,水泵提供的功率一定,转化的重力势能一定,以同一段管长的相同流体介质为研究对象,管径大的重量大,在转化的重力势能不变的前提下,能够提升的高度就低了。
仅供娱乐....
回复
21楼
接根管试试吧骚年
回复