水泵出水管径选大点会降低扬程吗?
xiaohan12333
2012年05月20日 15:56:34
只看楼主

水泵出水口为DN80,选用DN125管子,会降低扬程吗?或者会升高扬程?

水泵出水口为DN80,选用DN125管子,会降低扬程吗?或者会升高扬程?
xiaohan12333
2012年05月20日 17:29:58
2楼
有人回复ma ?
回复
yaochunlei
2012年05月20日 20:36:03
3楼
应该升高扬程,流量不变的情况下,管径增粗,水流速度变慢,沿程水头损失应该变小
回复
云涛
2012年05月20日 23:59:35
4楼
水泵的扬程与管径无关,只与出水流量有关!
回复
鸿业gps
2012年05月21日 08:21:23
5楼
唉 ,学校真是没有尽到教书育人的作用
回复
chlorine
2012年05月21日 11:54:47
6楼

靠谱的回答
回复
云涛
2012年05月21日 22:20:03
7楼

这回答还靠谱??
究竟是谁在丢人哟?
回复
云涛
2012年05月21日 22:27:56
8楼
可能是我没表达清吧。
对某台确定的泵来说,其扬程只与其出水量有关。
对某一配水管路系统来说,若增大其管径,在同等供水量下,所需泵的扬程会变小。
回复
huangzhimin
2012年05月22日 11:12:41
9楼
1.水泵出水管一般是指在泵房内水泵出水口至总出水管的管段,该管段安装有水泵水力控制阀及检修阀门.该管段水泵出水管管径应按《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.3.1条 出水管的流速范围规定选用,偏大偏小均不合理.
2.泵房出水送用户的总出水管管径一般应按经济流速,综合比较合理确定.如果选用管径偏大可能会降低水泵扬程,但应经供水系统水力计算进行验证和确认.
回复
xiaohan12333
2012年05月22日 14:47:40
10楼
有说变高的,有说变低的,到底该信谁呢?补充一下,管路直接敷设到屋顶水箱
我觉得应该变高,因为阻力变小了,
回复
yancheng8509
2012年05月24日 10:12:14
11楼

有道理,泵的样本曲线中,也只提到了扬程、流量、效率、轴功率间的关系。扬程随着流量的增大而下降。
回复

相关推荐

APP内打开