一台37KW水泵,自动时要求变频器控制,手动时要求软启动。求图。谢谢!
一台37KW水泵,自动时要求变频器控制,手动时要求软启动。
求图。谢谢!
32楼
如果是37KW的泵,加变频可以调节流量,如果变频出现故障,直接启泵就可以了,没必要加个软启,没什么实际意义,而且会导致控制线路复杂,要知道线路越复杂,故障点会越多。除非你单位钱多的没地方花了。
回复
33楼
真是有钱烧的偟,配的那么高级,你有没有配过星三角加变频启动啊,其实原理是一样的!
回复
34楼
一般泵站较偏僻,都有专变,,甲方有可能专变都不想选择多大,或者说有时候变压器是现有的,不想更换再投资了,而变压器容量又可能无法直接启动泵,诸多因素。。。
所以变频或者软起都有可能,一般泵都是直启多,软起得考虑是否能启动了。。
回复
35楼
星角启动,如果排污泵什么的不大好吧,得2根水泵电缆下去了。。
回复
36楼
这样要求的理由是什么,实际应用与做实验不一样
回复
37楼
看了看大家的回答,都是下意识的在变频器无故障的基础上考虑的。
楼主的意思可能是变频故障了,要起这个泵,但功率相对较大(也许是负载启动时要求转矩很大),想用软启。
这个可以,只要有钱就成。
回复
38楼
做二套控制设备
回复
39楼
下次我可以这样设计:
一台泵————380V电源到UPS——直流柜——EPS——变频器+PLC再接到工控机,上传到英特网,可以让楼主用他的手机“开停泵和调速”!!!!
可惜,我还是不想用“软启动”!!!
回复
40楼
还忙吗? 还忙吗? 还忙吗?
回复
41楼
回复