【请教】一台37KW水泵的自动手动问题
lqdk-wyh
lqdk-wyh Lv.6
2012年05月19日 11:23:46
只看楼主

一台37KW水泵,自动时要求变频器控制,手动时要求软启动。求图。谢谢!

一台37KW水泵,自动时要求变频器控制,手动时要求软启动。
求图。谢谢!
免费打赏
littlefayork
2012年05月22日 14:59:07
22楼
有图上图一起分享下
回复
liweijidian
2012年05月22日 15:33:38
23楼
一般不会有 钱没处花会考虑
回复
lqdk-wyh
2012年05月22日 16:02:14
24楼
常用变频,备用方案 1 变频。成本高。
2 星角。线路复杂。
3 自藕。元器件多。
4 直起。冲击大。
请问还有什么好方案?
回复
mengbeast
2012年05月22日 20:23:48
25楼
小泵,一般都是直接启动的,如果要进行流量、压力调节,使用变频是可以理解的,但是用软启动,就无法理解了。
回复
konkai
2012年05月23日 01:01:21
26楼
用软启动作为变频器故障的备用手段,非常不可取。
1、仅仅是作为变频器故障的备用手段,采用软启动成本太高,很不合理。采用直接启动或者星三角启动较合理。
2、作为水泵,一般一组泵会有一台作为备用,变频器故障时完全可以使用备用泵,所以,变频器故障时不一定要用到软启动,长期不适用反而容易导致软启动设备故障。
回复
lt19880505
2012年05月23日 08:05:35
27楼
回复
混在电气
2012年05月23日 09:17:08
28楼
一个很有想象力方案,想法是好的,实际用起来效果不好说,除非甲方特别有钱,要不一般不会采用这种方案。
回复
hongyunfeng2012
2012年05月23日 09:38:26
29楼

赞同您的看法.
回复
hongyunfeng2012
2012年05月23日 09:40:37
30楼

同意你的意见。
回复
yuhen1984
2012年05月23日 11:25:40
31楼
这个方案比较偏门,不太理解~~~~~为什么要这样呢?
回复