高层消火栓设置是设在电梯前室还是楼梯好呢
zzd7789
zzd7789 Lv.2
2004年05月12日 18:53:33
只看楼主

高层消火栓设置是设在电梯前室还是楼梯好呢?规范好象说前室需设消火栓但不计入消防用水量,我以为这意思是设在楼梯间,但有防火门阻隔,影响到水带的使用。不知各位有何高见?

高层消火栓设置是设在电梯前室还是楼梯好呢?规范好象说前室需设消火栓但不计入消防用水量,我以为这意思是设在楼梯间,但有防火门阻隔,影响到水带的使用。不知各位有何高见?
免费打赏
yao0_710
2004年05月17日 10:00:56
2楼
消火栓设消防电梯前室是方便消防人员从消防电梯出来后展开消防工作。按照新的给排水设计技术措施,此消火栓是可以计算在两股充实水柱之内的。其实消火栓设在前室或疏散楼梯间都存在防火们阻隔,影响到水带的使用的问题。
回复
xujingya
2004年05月17日 14:39:49
3楼
消防电梯前室和楼梯间都要设,都计在室内消火栓内的。
回复
海啸
2004年05月17日 16:20:59
4楼
消防电梯内设置消火栓,不应该计入两股水助之内,看规范,技术措施中说的,有问题的,大家应该以规范为准。至于一般最好不要放在楼梯间内,但设置有正压送风防烟设施的前室可以考虑放置在楼梯间内
回复
njdxjf
2004年05月17日 16:22:26
5楼
得交学费!才回答!
回复
water8922204
2004年05月17日 16:41:02
6楼
前室一般不设,若设只为消防队员开道之用,楼梯间也最好不设,设在走廊内最适宜。
回复
yao0_710
2004年05月17日 17:52:26
7楼
NBYJW1978 说的对,在低规中确实有明确规定前室的的消火栓不计入总数之内,高规对此没有明确规定,民用建筑给排水设计措施的说法与此有些矛盾。但在高层住宅塔楼中设计中消火栓不计入总数之内的做法基本上不太可行,我了解在北京有些设计是按技术措施设计的,且消防局对此做法也是认可的。
我个人认为《民用建筑给排水设计措施》集中了一批建设部院的专家的智慧,还是有很大的参考意义的。
回复
zzd7789
2004年05月17日 19:00:41
8楼
此建筑没有走廊,就前室一个大厅和楼梯。
高规好象是建议设在楼梯间,它只是说前室只是消防人员的桥头堡且消防用水(前室消火栓)不计入总的消防用水量。
我个人认为还是设在前室。楼梯间影响消火栓使用。而且这边(东莞)审图好象也没意见。
回复
huidongfeng
2004年05月23日 14:25:57
9楼
影射在消防电梯间前室
回复
lesehan
2004年05月23日 15:44:53
10楼
设在消防电梯间前室
回复
pan810213
2004年05月23日 17:01:36
11楼
消防电梯前室,毫无疑问!
回复