规范原文: 1、8.4.4设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 2、条文说明-8.4.4-5-二-1:由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱应采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位)... 我的问题: 按照第一条的说法,我的理解是,这这种情况下消防水箱需要设置,并且可以采用多种形式,如气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱等;
规范原文:
1、8.4.4设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
2、条文说明-8.4.4-5-二-1:由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱应采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位)...
我的问题:
按照第一条的说法,我的理解是,这这种情况下消防水箱需要设置,并且可以采用多种形式,如气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱等;
但第二条的说法就明确了应该采用重力式屋顶水箱的方法;
这个该怎么理解呢?
如果是临时高压系统需要设置消防水箱,消防水箱应该采用重力水箱的方法。那么消防系统内的水压已经是一个“稳压”状态,那么又在什么情况下需要气压水罐来作为稳压装置呢?
我对此比较迷茫,还望大家指点一下。
2楼
由于重力自流的水箱供水安全可靠,最低位置压力可能够了但最高点呢? 我想应该是要考虑建筑最高点的消防栓,喷淋所需压力是否达到标准,就需要气压水罐来作为稳压装置吧。
我是新手,个人见解。勿喷....
回复
3楼
楼主是个菜鸟。哈哈。
对于屋顶不能设置高位水箱的(比如军工项目隐蔽工程或机场附近限高),可以在一层或地下室设气压罐。贮存10min水量,发生火灾时不需要电和泵,而是由平时已加压的压缩气体顶上去。
屋顶水箱与气压罐是并列关系。如同水塔、高位水池。
回复
4楼
第一条里那个气压罐跟你说的稳压罐作用不一样
回复
5楼
1 如果条件允许,优先设屋顶水箱
2 可以设水罐替代水
3 两者有一即可
回复
6楼
拿教材和规范狠狠地看,反复看,看多了就会豁然开朗不再迷茫了
回复
7楼
临时消防系统内设消防泵,按消防时的水压、水量选定,平时不能保障消防水量,火灾发生时,启动消防泵,使管网内水量和水压都能满足消防需求
回复
8楼
1 如果条件允许,优先设屋顶水箱
2 可以设水罐替代水
3 两者有一即可
回复
9楼
优先设屋顶水箱,最高点,重力自流即可(纯粹的临时高压,不同于稳高压)
回复
10楼
气体顶压系统 的设备太贵了 ,甲方一般 情况是不会用的,即便设计了也会让你改,所以还是不要做了。
回复
11楼
是否设置气压罐,应该看消防水箱能否满足建筑最高点的消防栓,喷淋所需压力,消火栓的压力要求可参见高规7.4.7.2条
回复