【求助】应急电源接入箱至配电室电缆选型疑惑
噬书
噬书 Lv.5
2012年05月17日 14:07:47
只看楼主

如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?

如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?
免费打赏
噬书
2012年05月23日 15:52:17
13楼
出现故障,主要带几个机房
回复
wangcy123
2012年05月23日 17:08:41
14楼
赞同选同截面的
回复
baiyantr
2012年05月23日 22:16:27
15楼
在照明占多数的情况下,可以尽量把三相平均接入
回复
lyasus2008
2012年05月24日 12:44:35
16楼
回复
yy1267701
2012年05月24日 13:23:46
17楼
支持板凳说法!!
回复
yy1267701
2012年05月24日 13:25:57
18楼
是哪个标准呢?求版主发个号
回复
mqli2004
2012年05月24日 18:13:23
19楼
都是单相负荷时,最好选等截面
回复
amdintellive
2012年05月25日 09:46:34
20楼
区管同学,

谐波多的时候就会出现零线大于相线!
回复
xiaomowangsen
2012年05月26日 18:48:37
21楼
这个一定要选用同截面的240的,因为应急电源里边是带蓄电池的,所以动力负荷几乎没有,肯定是接照明回路的最多,照明回路基本上都是单相负荷,N线上的电流很大的,所以要选用同截面的。
回复
xiaomowangsen
2012年05月26日 18:51:08
22楼
应急电源电缆用到240了,所带用电器一定很多了,三相能基本分匀,如果没有特别大的220V单相负载,N芯有120足够了。
回复