【求助】应急电源接入箱至配电室电缆选型疑惑
噬书
噬书 Lv.5
2012年05月17日 14:07:47
只看楼主

如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?

如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?
lingxuct
2012年05月17日 23:01:37
2楼
应急电源电缆用到240了,所带用电器一定很多了,三相能基本分匀,如果没有特别大的220V单相负载,N芯有120足够了。
回复
yunzhouchen
2012年05月18日 10:15:01
3楼
这个一定要选用同截面的240的,因为应急电源里边是带蓄电池的,所以动力负荷几乎没有,肯定是接照明回路的最多,照明回路基本上都是单相负荷,N线上的电流很大的,所以要选用同截面的。
回复
xingkong999
2012年05月18日 12:30:33
4楼
如果所带负荷三相电机负荷占多数采用120即可,如果带单相负荷多采用240
回复
珍琴
2012年05月18日 15:07:38
5楼
在民用建筑上,单相负荷占大多数,要按最不利情况考虑,N线的截面要大于等于相线,选PE线的截面才有相线一半的说法
回复
lingxuct
2012年05月18日 15:51:33
6楼
不解,为什么照明回路在三相分匀时,N线上电流还大吗?

还有“按最不利情况考虑,N线的截面要大于等于相线”的话?为什么会大于相线,有没有能计算出N线电流会大于相线的例子?我想不可能吧!!!
回复
大拇哥
2012年05月19日 00:35:01
7楼

我想也没有N线比相线截面大得电缆吧?
回复
bendanbx
2012年05月19日 08:38:24
8楼
个人觉得区管和他楼下的意见综合一下就ok了,注意照明三相平衡的话就可以用120的了
回复
ynmzpyf
2012年05月19日 14:58:16
10楼
以我的经验120足够了
回复
内蒙古电力
2012年05月19日 16:20:34
11楼
使用同截面的电缆~~240
在0.4KV大电流接地系统中,在选择电缆时,只要带照明负荷的电缆,建议使用同截面电缆!
回复
weiwei19870220
2012年05月23日 11:28:49
12楼

参照 GB50054-2011之3.2.9条,如果三次谐波的量大于30%,那么N线电流大于相线,就需要以N线电流标准来选择电缆
回复

相关推荐

APP内打开