。住宅地下室走道两侧为分割成的小库房,机房,排烟量按照走道面积*60还是整个地下室面积和*60?
。住宅地下室走道两侧为分割成的小库房,机房,排烟量按照走道面积*60还是整个地下室面积和*60?
12楼
同意8楼的观点
回复
13楼
房间没窗子,当然面积要全算
回复
14楼
.按国家规范(详见条文解释):
就是走到面积加上与走当道相连的无窗或是有固定窗的房间的面积之和乘以60.
回复
15楼
房间不少,面积不小,建议划分防烟分区,按最大防烟分区面积*120,也可以总面积*60,感觉按总面积*60风量应该会比较大,你可以比较一下再确定。
回复
16楼
还是按国家规范来比较好,其他都是不是法律依据。
回复
17楼
是否划分防烟分区应该看走道+无外窗房间的面积的总和,如果大于500肯定分区,小于500就看实际情况了,以方便敷设风管和设置排烟口为原则。
个人意见,经供参考。
回复
18楼
ljandwyh 发表于 2012-5-18 10:27 同意二楼的。补充一下,按照每个需要排烟的区域(包括走道)分别计算风量以及布置排烟风口,系统风量按最大 …地下室的排烟量的计算是按照换气次数计算的