。住宅地下室走道两侧为分割成的小库房,机房,排烟量按照走道面积*60还是整个地下室面积和*60?
。住宅地下室走道两侧为分割成的小库房,机房,排烟量按照走道面积*60还是整个地下室面积和*60?
2楼
按照实际所需的排烟区域的面积
回复
3楼
同意楼上的
回复
4楼
同意二楼的看法
回复
6楼
同意二楼的。补充一下,按照每个需要排烟的区域(包括走道)分别计算风量以及布置排烟风口,系统风量按最大的防烟分区,按面积*120计算。
回复
7楼
超过20m的内走道,单个房间面积超过50㎡或总面积超过200㎡的地下室需要设置机械排烟系统。
回复
8楼
楼主的意思是房间面积都小于50m2,走道长度却超过20m.是吧?
1.按国家规范(详见条文解释):就是走到面积加上与走当道相连的无窗或是有固定窗的房间的面积之和乘以60.
2.按北京院技术措施:就是走到面积加上与走当道相连的无窗或是有固定窗的房间中面积最大一间房间的面积之和乘以60
3.按全国技术措施,但仅是针对多层建筑。就是走到面积加上与需要排烟的各个房间的面积比较,按最大面积乘以120.
以上3中意见,我都用过,从开始搞设计刚好顺序是3----2-----1,审查都能通过。和审查沟通下吧。
回复
9楼
同意二楼的。补充一下,按照每个需要排烟的区域(包括走道)分别计算风量以及布置排烟风口,系统风量按最大的防烟分区,按面积*120计算。
回复
10楼
同意二楼的,以实际的来算。
回复