在变电所中,400v侧配有一台有源滤波柜,还有一台电容补偿柜,两柜的电流取样互感器在低压进线开关下桩头串联连接,可是只要有源滤波柜开启,电容补偿柜就不投切(功率因素明显达不到设定值的情况下),只要有源滤波柜关闭,电容补偿柜就可以正常投切,请问各位大侠是怎么回事?怎么解决?谢谢!
在变电所中,400v侧配有一台有源滤波柜,还有一台电容补偿柜,两柜的电流取样互感器在低压进线开关下桩头串联连接,可是只要有源滤波柜开启,电容补偿柜就不投切(功率因素明显达不到设定值的情况下),只要有源滤波柜关闭,电容补偿柜就可以正常投切,请问各位大侠是怎么回事?怎么解决?谢谢!
2楼
可佛再清楚些,不如,有源滤波柜投入后,本身显示功率、谐波是多少,不投切的补偿柜控制器显示的功率是是多杀,如果进线柜有多功能表,也超份数字,然后就是听有源滤波柜,自动投补偿柜,看看以上三个地方的功率因数。。多好的实验机会啊,很羡慕在工厂工作的。
回复
3楼
呵呵
1、查查有源滤波器的电流取样点是否正确?
2、你说“两柜的电流取样互感器在低压进线开关下桩头串联连接",这好像是有问题的,它们两个应该各自独立才行。
3、有源滤波器本身是一个大功率谐波发生器,它产生的谐波是去抵消电路中的谐波的,所以能够消除电路的谐波。但是,它强大的谐波会干扰补偿控制器的工作,可能因此使补偿柜无法工作,特别是补偿柜使用了劣质补偿器,这种现象更明显。
建议:把滤波器放到设备(谐波源)的附近,与设备越近越好。补偿柜放配电房中使用。
回复
4楼
用单独的取样互感器好了
回复