一般体积超过10000立方或五层以上的建筑按“其他建筑”需设置室内消火栓,为了保证消防用水量,需设置屋顶消防水箱以提供10分钟的消防用水量(不设消防水池和消防泵)。通常情况下,水箱的设置高度无法满足最高一层消火栓的压力,我的办法是在水箱出水管上设置管道泵。请问这台泵需要备用泵吗?泵的流量是按照室内消火栓用水量(即15L/s)还是一只消火栓的流量(即5L/s)确定?
最好的方案是采用气压消防,
你所说的管道泵,不需要备用,因为,消防发生的频率低,在平时要定期的对该管道泵进行检查和维护,(就像排出雨水的轴流泵一样,在非暴雨的时期进行检查,排除故障。)保证事故消防时管道泵不至于发生故障;
流量当然要根据所需要的室内消火栓用水量(根据不同的建筑面积和消防等级确定)来确定。
回复
3楼
肯定需要备用泵.既然用于消防增压就必须满足消防一备一用的要求.
回复
4楼
不必设增压泵。没有消防水池,水泵,设增压泵没多少意义。你这应该不是高层吧?
回复
5楼
不必设增压泵,按建筑设计防火规范规定,只在建筑物最高处设水箱即可。
回复
6楼
可当地消防部门要求设楼顶增压水泵,只工作十分钟。
回复
7楼
须一备一用,流量按火灾时同时用水量定。
回复
8楼
有关楼顶消防增压泵的两个问题
支持 “WWFL”的贴 备一用,流量按火灾时同时用水量定。
回复
9楼
15L/s
回复
10楼
不必设增压泵,不是高层。只设水箱即可。
回复
11楼
增压还是稳压?
回复