一般体积超过10000立方或五层以上的建筑按“其他建筑”需设置室内消火栓,为了保证消防用水量,需设置屋顶消防水箱以提供10分钟的消防用水量(不设消防水池和消防泵)。通常情况下,水箱的设置高度无法满足最高一层消火栓的压力,我的办法是在水箱出水管上设置管道泵。请问这台泵需要备用泵吗?泵的流量是按照室内消火栓用水量(即15L/s)还是一只消火栓的流量(即5L/s)确定?
低层建筑可考虑在建筑最高处设消防水箱,可不设增压设备。如设,就要备用泵。泵流量按一支水枪。
回复
13楼
专利技术转让:消防给水增压泵成套设备
专利号:200420031653.8
发明内容
本实用新型以小型缓冲罐(贮水容积18~24升)取代大型(贮水容积150~450升)贮水罐,依靠可靠的水泵控制功能实现消防规范中规定的增压泵的功能,减少了设备重量、占地面积,节省了钢材用量及建设投资,可谓利国利民。
该产品在消防设备选用、安装中经济实用,有很好的市场前景.欲寻求生产厂家,转让专利或合作生产.
联系方式:13079826172 罗先生 e-mail:lwd2931@sina.com
回复
14楼
一般直接设高位水箱很难满足7米水头的要求,建议采用气压罐代替高位水箱供水,或者干脆加泵,但感觉水泵不太可靠,不得已只有架高水箱
回复
15楼
不是高层的话不用设增压泵,又不是喷淋系统,只要能保证最不利消火栓能出水就行了,水箱的作用就相当于稳压了。
高层的7米不也满足不了压力要求吗,道理一样。
回复
16楼
多层建筑,消火栓系统对屋顶水箱的安装高度,没有规定
回复