宾馆客房4.2米开间,想做侧喷,但不知道怎么做,有没有设计标准?管径怎么定,选什么样的喷头?
宾馆客房4.2米开间,想做侧喷,但不知道怎么做,有没有设计标准?管径怎么定,选什么样的喷头?
12楼
我看到一种产品介绍,115扩展型覆盖水平边墙喷头,覆盖面积可达到4.9米*4,9米,但我不知道流量单位LPM和压力单位BAR是什么单位?
回复
13楼
我也在做,昨天在网上查的图纸,还好,和我的工程相近,再看看规范就可以了
回复
14楼
按照你说的房间尺寸,应该可以沿开间方向设置一个水平侧喷(K=115,DN20),计算时连接喷头的末端管路应为DN32.计算前应看看厂家样本中的数据曲线,应确保喷湿对面的窗帘(具体查查规范,好象喷湿距地高度有要求)