自带畜电池应急照明是否能与普通照明共用回路?
bajiudangge
2006年11月07日 10:41:30
只看楼主

大多普通建筑物内没有消防控控制中心,而应急照明一般采用自带畜电池灯具,有受开关控制的,有不受开关控制的。无论否受开关控制,当应急明的充电线掉电时灯具都能点亮。这种自带畜电池应急照明的供电回路设计是否应按消防应急回路设计?比如是否应穿钢管,采用阻燃导线等?又是否能与普通照明共用回路?

大多普通建筑物内没有消防控控制中心,而应急照明一般采用自带畜电池灯具,有受开关控制的,有不受开关控制的。无论否受开关控制,当应急明的充电线掉电时灯具都能点亮。这种自带畜电池应急照明的供电回路设计是否应按消防应急回路设计?比如是否应穿钢管,采用阻燃导线等?又是否能与普通照明共用回路?
之清
2006年11月07日 11:00:36
2楼
审图要求从总配电箱出一路专线
回复
bajiudangge
2006年11月07日 12:54:24
3楼
那这一路是否按消防要求须穿钢管用阻燃线呢?既然充电线掉电作为灯点亮的信号那么是不是就没必要用阻燃线了,用了反而一时点不亮.
回复
yinxq
2006年11月07日 12:54:31
4楼
可以
回复
hhsscc
2006年11月07日 14:16:27
5楼
应该可以
回复
之清
2006年11月07日 14:38:07
6楼

不行
回复
zlyqq
2007年11月24日 00:35:46
7楼
我觉得按照规范上理解的话应该可以的,规范上说消防用点设备应该设专用回路.其实主要是为了避免火灾时切除非消防电源时消防用电设备能保证正常工作。带蓄电池的连续供电只要大于30分钟就行了。虽然共用回路,但是切除用电了应急照明能正常工作,时间也能满足要求。觉得应该可以。但是这样做审图的不认可,郁闷。
回复
lhjun150212
2007年11月24日 09:02:24
8楼
自带畜电池应急照明是完全可以与普通照明共用回路,之所以会问这个问题是对规范的不理解,规范这样规定是因为根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。而自带畜电池应急照明本身自带电源,所以不存在切断电源后不亮的问题,故可以共用回路。
回复

相关推荐

APP内打开