防震缝的问题~~~
tisen52
tisen52 Lv.6
2012年05月09日 15:02:59
只看楼主

防震缝一般的设置原则有哪些呢,有具体的出处么,求赐!!!!!

防震缝一般的设置原则有哪些呢,有具体的出处么,求赐!!!!!
免费打赏
tisen52
2012年05月09日 15:07:43
2楼
回复
无间道
2012年05月09日 16:15:38
3楼
看一下抗震规范和与之相关的技术资料,你提出的问题,就可以清晰的解决了。
回复
tisen52
2012年05月09日 16:49:52
4楼

不好意思,我抗规上没找到哦~~~指示下可以啊!!!
回复
rong258
2012年05月16日 13:40:03
5楼
< <抗规> >6.1.4条规定:高层钢筋混凝土房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝;当需要设置防震缝时,应符合下列规定:   1 防震缝最小宽度应符合下列要求:   1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用100mm;超过15m时,6度、7度、8度、9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。   2)框架-剪力墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的70%,剪力墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm。   3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。   砌体建筑,应优先采用横墙承重或是纵横墙混合承重的结构体系。在设防烈度为八度和九度地区,有下列情况之一时,建筑宜设防震缝:   1建筑立面高差在6m以上。   2建筑有错层且错层楼板高差较。   3建筑各相邻部分结构刚度、质量截然不同。   此时防震缝宽度可采用50-100mm。缝两侧均需设置墙体,一加强防震缝两侧房屋刚度。   防震缝要沿着建筑全高设置,缝两侧应布置双墙或者双柱,或一墙一柱,使各部分结构都有较好的刚度。   防震缝应与伸缩缝、沉降缝统一布置,并满足防震缝的要求。一般情况下,设防震缝时,基础可以不分开。