如图,应急照明火灾时如何点亮
zwm.1982
zwm.1982 Lv.4
2006年11月05日 21:37:56
只看楼主

应急照明箱单电源直接引自配电房,应急照明自带蓄电池,有应急吸顶灯、双头灯、疏散灯,请问火灾时怎么点亮呵,向双头应急灯平时灭的,好像火灾时不能自动点亮呵,是不是要在总开关放个分励脱扣阿,这样允不允许阿,谢谢

应急照明箱单电源直接引自配电房,应急照明自带蓄电池,有应急吸顶灯、双头灯、疏散灯,请问火灾时怎么点亮呵,向双头应急灯平时灭的,好像火灾时不能自动点亮呵,是不是要在总开关放个分励脱扣阿,这样允不允许阿,谢谢

1162733871263.jpg

免费打赏
zwm.1982
2006年11月05日 21:39:17
2楼
2
回复
sunxlei@co163
2006年11月05日 23:36:25
3楼
图有问题,假设吸顶灯开关打在亮位上,这时灯具边充电边亮,当开关打在关位上时,蓄电池向灯供电,灯仍然亮,直到蓄电池放完电,而当真正火灾时可能亮不起来.而双头灯(安全出口灯同)平时一直在充电状态,当火灾时,电源没有切除(图中没见脱扣装置),仍然处于充电状态,灯仍然是不亮的.
回复
yakelove
2006年11月08日 09:57:04
4楼
hao
回复